小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!非常感谢!!!!
小弟由于刚毕业,刚做设计有很多东西还不是很了解,在这里,想请教各位大侠,冷却塔的设计过程以及选型,谢谢!!!
非常感谢!!!!
2楼
我现在大四,本来做高炉煤气洗涤水的课题的,后来双曲冷却塔我不真找不见资料,和老师换课题了,我建议你去建筑和化工类看看
回复
3楼
我也是的找的资料很不全面啊
我设计要搞个冷却塔的
谁可以帮我找点冷却塔设计资料啊
回复
4楼
其实我不想灌水,但是我急着下点东西啊,以前的积分用完了,希望斑竹不要怪小弟,在此先道歉了!
以后一定多来顶起!
回复
5楼
有没有高错哦 冷却塔要偷人家的设计资料??……我真的是佩服 你们的设计水平哦 我记得我们公司的老工程师只要在现场根据实际的情况就能做个设计,跟班只要回公司根据工程师的口诉 做个图纸就高顶了
回复
6楼
我想知道气体灭火设计的各种重要数据
回复
7楼
如果有兴趣可以联系下大家讨论下啊。联系方式:UC64037885, QQ7635128 , maze127367
http://ncwusibj.blogchina.com
我的个人空间。
回复
8楼
现洛阳设计院有冷却塔的设计验证软件,它可帮助刚设计的人作一个设计参考.
回复
9楼
没人说说吗?
回复
10楼
我也需要
回复
11楼
1、按照被冷却水的温度选择:高温塔、中温塔、常温塔。
2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择:横流塔与逆流塔。
3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。
4、选用多台水塔时尽量选择同一型号。
其次,冷却塔选型需要注意:
1、塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求品质轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指针:
(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指针虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’,Δt’=t2-ξ(℃),Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
(3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m²有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m³/m².h(Q-冷却塔流量,m³/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m²)
其它说明:
1、根据使用工况及水量确定它的主要参数。
2、优选换效率高的(相同水量体机小的)。
3、优选噪音低的(相同水量风机输入功率低的噪音低)。
4、填料材质好的寿命长、阻燃填料为第一优选。
5、选型位置应考虑不受季风影响。
要求:
1、阻力后的配管不能低于补水管进水口径。
2、冷却塔出水管的阀门离塔越近越好。
3、建议回水管室外部分做保温。
4、多台并联的冷却塔建议水路做成两路,便于在机组能量调整时节能运行。
5、冷却塔激活时一定要先开水泵,后开风机。不允许在没有淋水的情况下是风机运转。
因此,在布水管上设有倾斜的收水板,如果开动风机而没有喷水时,布水器反转,收水板会刮到填料,使填料刮出来被风带走,或者将布水管卡坏,因此,冷却塔激活时,一定要先开水泵,后开风机,停止工作时,应先停风机,后停水泵。
回复