变频水泵和工频水泵结合问题
wuyifan001
wuyifan001 Lv.2
2010年08月18日 13:20:24
来自于中央空调
只看楼主

某一楼控公司,在某工地遇到这样一个问题,空调机组的二次泵有一变频水泵和4个工频水泵组成,请问调节变频泵后会达到节能的效率吗?或者有哪位这方面的专家出来指示该怎么调节?[ 本帖最后由 wuyifan001 于 2010-8-20 09:39 编辑 ]

某一楼控公司,在某工地遇到这样一个问题,空调机组的二次泵有一变频水泵和4个工频水泵组成,请问调节变频泵后会达到节能的效率吗?或者有哪位这方面的专家出来指示该怎么调节?

[ 本帖最后由 wuyifan001 于 2010-8-20 09:39 编辑 ]
免费打赏
liuxiaohai_001
2010年08月24日 11:01:56
2楼
二次泵怎么还会做工频泵呢,做了工频泵就没有必要做二次泵系统,而且变频泵和工频泵合用的话,有可能变频泵空转,导致变频泵电机烧毁
回复
sysdh2010
2010年10月18日 14:11:36
3楼

什么情况会空转?
回复
panzhengxiongwj
2010年10月18日 16:35:35
4楼
不懂就不要瞎讲。这个是很正常的做法。
回复
chengshiguyi
2010年12月05日 21:29:24
5楼
汗!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
adingkgb
2010年12月05日 22:44:41
6楼
一次系统定流量
二次系统变流量,采用变频泵的话,流量变化更精细。
比如当系统需要流量下降,定频泵逐台停机,可以达到减少流量的效果,但靠定频泵停机的调节,流量的变化有突变,此时融入一台变频泵的变频运行,可以使流量变化更平和。
但只有一台变频泵的话,可能会有变频泵长时间运行不停的情况(容易导致变频泵的故障)
回复

相关推荐