五层的教学楼是不用设封闭楼梯间的(就算超过2500平方米)
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年08月17日 20:49:17
来自于建筑规范
只看楼主

(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区)大家要注意到“敞开楼梯”这个词组它非常的重要。开敞楼梯、开敞楼梯间,仅一字之差,但这个“间”确是关键字,导致了2者的本质差别。1.细查规范,发现疏散楼梯“间”包括非封闭楼梯“间”(即开敞楼梯“间”)、封闭楼梯“间”、防烟楼梯“间”--注意这里的表述,都带有“间”字;

(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区)
大家要注意到“敞开楼梯”这个词组它非常的重要。开敞楼梯、开敞楼梯间,仅一字之差,但这个“间”确是关键字,导致了2者的本质差别。
1.细查规范,发现疏散楼梯“间”包括非封闭楼梯“间”(即开敞楼梯“间”)、封闭楼梯“间”、防烟楼梯“间”--注意这里的表述,都带有“间”字;

2.按“安全区域”的原理来思考问题,就会明白为何开敞楼梯间,防火分区不用上下叠加--开敞楼梯间属于疏散楼梯间的一种,是安全区域--安全区域本身不考虑着火,在规定的疏散时间内,也不考虑烟气的干扰。因此,可以上下串通;

3.开敞楼梯不属于疏散楼梯间,不应计入疏散总宽度按规范的定义,可以认为A.四周无墙、B.一边靠墙、C.二边靠墙的楼梯形式都是开敞楼梯;

4.不管开敞楼梯上楼板洞口的大小(小到管井尺寸,大到中庭大小),在“拔火效应”和“烟气流窜”上起的作用是类似的,都不利于消防安全;因此,规范对于开敞楼梯明确要求防火分区应上下叠加计算面积;
敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。
我的依据就是有图为证讲得非常清楚明白,在此感谢这两位高手的大力帮助。

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-18 21:56 编辑 ]

20080310_cfb06f2884224cd69eb4grSRsKHxjXW2[1].jpg


老大.jpg


封存.jpg

免费打赏
内强
2010年08月17日 23:30:02
2楼
老大不敢当啊,大家互相学习了~~
应该感谢Junzilan126同学~~:handshake
回复
内强
2010年08月18日 09:09:23
3楼
在公共建筑板块有一个同学提到类似的问题(他的是办公楼),昨天我也提到了敞开楼梯间,但是我没理解,从你上面的说法中我才真正的算是理解了,呵呵,互相学习~~~ http://bbs.co188.com/content/0_2257208_1.html
回复
钢巴
2010年08月18日 21:49:14
4楼
老大,如果从规范和条文解释根本看不出“敞开楼梯”这个概念到底是什么,也没有“敞开楼梯间”这个词组!我觉得编规范的人应该尽量写清楚些毕竟设计人员是以规范作为一个依据和标准的。
回复
内强
2010年08月19日 14:18:21
5楼
写规范的也是人,是人就可能犯错误,也许他们以后会在新的规范中对此作出有文字的解释,拭目以待吧~~我们的目的是解决问题,跟他们去计较这就没意义了
回复
arch_wf01
2010年08月23日 16:06:22
6楼
谢谢楼主,帮我大忙了····
回复
chenchenzuo10
2010年08月24日 16:49:44
7楼
谢谢楼主,帮我大忙了····
回复
dashimpp
2010年08月28日 22:25:25
8楼
又学到了不少东西!
回复
wangjun9469
2010年09月01日 22:32:49
9楼
十分感谢楼主提供.
回复
wdxt
2010年09月02日 19:37:34
10楼
在公共建筑板块有一个同学提到类似的问题(他的是办公楼
回复
sfp778377
2010年09月02日 19:40:55
11楼
路过 想想看
回复