《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”这个2和3是怎么来的?如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。我的理解是这样,不知道对不对?而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?
《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”
这个2和3是怎么来的?
如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。
我的理解是这样,不知道对不对?
而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?
本来想找文献看下的,但小破公司哪可能会买那些论文库。。。
哪位大虾可以指导下不?
2楼
不知道,全国规范和措施写得不明不白,我们都按上海规程做。
回复
3楼
那上海规范怎么做的?。。。
回复
4楼
我的理解是发生火灾疏散时同时开启门的可能数量,楼层多,疏散层数就多,反之就少。
回复
5楼
关于加压送风机风速法计算时用的公式2009年版全国技措P70~71页解释得比较清楚,但是背压系数没有解释,而且范围较大。《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》P70页介绍当走道为自然排烟时,背压系数取0.6,机械排烟时取0.8
回复
6楼
我的理解2和3是指防烟楼梯间20层以下同时开启为2(某层发生火灾)20以上3个门,至于前室和合用前室都选1
回复
7楼
前室和合用前室都选1?
不是吧。。。
回复
8楼
质疑6楼
说是20以下是2 以上是3 但一般都按三做 火灾层 上一层 下一层
同为新手 同求解答
回复