防烟楼梯间和前室的同时开启门数???
lz090156
lz090156 Lv.2
2010年08月17日 12:17:36
来自于通风排烟
只看楼主

《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”这个2和3是怎么来的?如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。我的理解是这样,不知道对不对?而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?

《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”

这个2和3是怎么来的?
如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。
我的理解是这样,不知道对不对?
而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?

本来想找文献看下的,但小破公司哪可能会买那些论文库。。。
哪位大虾可以指导下不?
免费打赏
cnbbzz
2010年08月18日 07:15:50
2楼
不知道,全国规范和措施写得不明不白,我们都按上海规程做。
回复
lz090156
2010年08月18日 08:15:10
3楼
那上海规范怎么做的?。。。
回复
snail_yin
2010年08月18日 09:11:38
4楼
我的理解是发生火灾疏散时同时开启门的可能数量,楼层多,疏散层数就多,反之就少。
回复
yangbaoen_hvac
2010年08月19日 14:48:50
5楼
关于加压送风机风速法计算时用的公式2009年版全国技措P70~71页解释得比较清楚,但是背压系数没有解释,而且范围较大。《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》P70页介绍当走道为自然排烟时,背压系数取0.6,机械排烟时取0.8
回复
shi198705
2010年08月20日 17:48:12
6楼
我的理解2和3是指防烟楼梯间20层以下同时开启为2(某层发生火灾)20以上3个门,至于前室和合用前室都选1
回复
lz090156
2010年08月23日 12:00:26
7楼
前室和合用前室都选1?
不是吧。。。
回复
myfeng1988
2010年10月08日 11:12:41
8楼
质疑6楼

说是20以下是2 以上是3 但一般都按三做 火灾层 上一层 下一层

同为新手 同求解答
回复

相关推荐

APP内打开