请教各位高手: ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms; 保持时线圈功耗平均值12W; 线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA; 请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的? 保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
请教各位高手:
ABB的 AF145接触器, 线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;
保持时线圈功耗平均值12W;
线圈控制电压AC220V,系统电压AC660V,原选择控制变压器型号BK-660V/220V,容量50VA;
请问各位高手,此控制变压器容量是否满足要求,(我觉得不行)应该选择多大容量的?
保持功耗很小,容量满足要求,但吸合的30ms是否要求控制电源变压器的容量要满足430VA的要求?
2楼
个人认为该控制变压器满足要求,最大容量只有30ms,只需把控制变压哭的保护熔断器电流放大点
回复
3楼
现在现场试验,一带负载,接触器合不上去,次级侧电压只有110V
回复
4楼
国家是否有此类控制电压变压器的过负载标准,在多少倍负载情况下允许多长时间的标准文件
回复
5楼
200VA容量比较合适
回复
6楼
那你现在选得多大的,学习学习
回复
7楼
没看懂。。。。。。。。。。。
回复
8楼
同意5楼的选择,通常这么大的接触器应该控制变压器150~200左右必须的。个人认为要看变压器的短时输出能力(这个名称可能不准确,但是每个变压器都有这么个参数),如果我没记错的话,这个值通常会比额定输出高3~5倍。
回复
9楼
要有匹配的倍数,要不然,12VA的变压器也可以满足啊。
回复
10楼
首先一点,你买到的变压器50VA绝对只有40VA左右,这是行业一贯做法。
线圈属感性负载吧?那么容量就应方大点,
最主要的一点:国产控制变压器很便宜的,200VA几十块搞定!!
回复
11楼
变压器瞬间可以过载8~10倍,你 的变压器容量刚好在这个点上。所以说不合闸很正常。
回复