请问地下室排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?有一高层住宅地下室为商服,划分为4个防烟分区,设一个排烟系统兼平时排风,并按排风量的50%设排烟补风系统兼平时送风。排烟系统风量是按最大防烟分区面积*120M3/H计算的,风管道计算也是按高规条文说明的方法计算的。但是排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?是按排烟管道的相同方法计算,还是按一般送风系统管道的风量累加方法进行计算,但风量累加方法进行计算的结果总风量和50%排烟量不符
请问地下室排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?
有一高层住宅地下室为商服,划分为4个防烟分区,设一个排烟系统兼平时排风,并按排风量的50%设排烟补风系统兼平时送风。
排烟系统风量是按最大防烟分区面积*120M3/H计算的,风管道计算也是按高规条文说明的方法计算的。但是排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?是按排烟管道的相同方法计算,还是按一般送风系统管道的风量累加方法进行计算,但风量累加方法进行计算的结果总风量和50%排烟量不符
2楼
按一般送风系统管道的风量累加方法进行计算!
如果出现了“但风量累加方法进行计算的结果总风量和50%排烟量不符”!
可以重新合理划分区!
回复
3楼
我也遇到楼主一样的问题,多个防烟分区,但因在一个防火分区内故只设一套排烟系统。如按排烟量一半设计补风系统,例如排烟风机风量40000CMH,由此取补风机20000CMH,但是如果按照每个防烟分区50%累加,却要大于20000CMH。这时应该怎么确定?对于上楼的意见,重新分区建筑上已无可能,我的防烟分区均是建筑上的房间。
回复
4楼
可选择50%排烟风机风量, 然后每个分区的支管安装常闭的排烟阀与排烟系统一起动作。如果仅是调节阀,应该是累加合理一些
回复
5楼
你排烟是靠排烟阀电动控制,如果你补风不是电动控制(哪里着火哪里补风),那你那个选2万风量本来就错了
回复
6楼
暖通新手,前来学习,谢谢指点
回复
7楼
此话怎么理解,能详细说说吗
回复