带应急照明的双管荧光灯接线问题
米罗kuku
米罗kuku Lv.7
2005年12月01日 19:44:35
来自于照明工程
只看楼主

今天翻图集,发现图集中的带应急照明的双管荧光灯接线采用的是BV2×2.5,感觉不妥,这样的灯不是应该用三根线的吗?请高手指教!

今天翻图集,发现图集中的带应急照明的双管荧光灯接线采用的是BV2×2.5,感觉不妥,这样的灯不是应该用三根线的吗?请高手指教!
免费打赏
大鼻山
2005年12月01日 20:41:31
2楼

为什么一定是3线?你要看灯开关的位置而定
回复
yzj_xj
2005年12月01日 22:01:59
3楼
带应急照明的双管荧光灯从断路器出线可以采用2根,但在灯具接线上是3根,一根来自翘板开关的前面,一根来自后面。
回复
wrui225
2005年12月01日 22:06:15
4楼
带应急照明的双管荧光灯从断路器出线可以采用2根,但在灯具接线上是3根,一根来自翘板开关的前面,一根来自后面 !同意此观点!
回复
米罗kuku
2005年12月06日 12:40:21
5楼
谢谢各位高人,昨天到处找资料,算是搞明白了!
回复
hmlnh
2005年12月22日 15:03:56
6楼
另一根是控制线,可以单独走线
回复
lingjinmiao-001
2007年01月17日 10:56:01
7楼
可我怎么还不明白啊!怎么又一条控制线又一条充电线?他们到底要怎么接啊!请教,谢谢!
回复
liuyon552
2007年01月17日 21:42:13
8楼
按图接
回复
rxf760916
2007年01月18日 11:23:42
9楼
你好!关于应急照明灯具的接线问题
1、一根是直接开关前的相线是做充电用的;
2、一根零线是灯具共用的饿必须线;
3、一 根是经过开关来的相线是控制正常照明时的控制线;
4、在发生停电时内部逆变电源自动切换可以从灯具内部的直流电源转换逆变电源供电照明。
5、有不明白的可以联系电话05796203833解答。
回复
xlsfc
2007年01月18日 12:01:34
10楼

解释的很清楚 谢谢
回复
lggufei
2007年01月18日 14:32:00
11楼
同意所有楼上.
其实每个人图上标的都不太统一.
有的把充电线叫浮充线,有的叫电源检测线.
其实都是一个道理.
接线方法都是从正常照明控制开关前分出来直接到灯的
回复

相关推荐