如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?要什么二次保护?那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?
要什么二次保护?
那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
12楼
如果两台变压器要并联运行,要注意:
1.变比相同。
2。连接组别相同。
3。短路阻抗相同。
回复
13楼
老大的一个关子卖了7小时,可让我急死了.
两台变压器高压出线都分别有出线柜,先断开的断路器应该是变压器出线柜的吧?那里的电流应该没有X2吧?是怎么算出来X2的?
回复
14楼
如果两台变压器要并联运行,要注意:
1.变比相同。
2。连接组别相同。
3。短路阻抗相同。
非常支持12楼的说法,记得老师也是这样教的!!!
回复
15楼
我做过2个项目都是变压器并列运行的,两台变压器最好选完全一样的参数,并联送电时,要测一下高压的相序是否一致。两台并列运行的短路电流是单台的2倍,低压开关和母线的参数要满足要求。高压开关、变压器、低压开关的动作顺序要注意,象上面老师说的,注意别反送电。高压开关、低压开关应设联锁。
回复
16楼
回复
17楼
此说法正确,最好在校对好相序后,低压中性点短接 ,送电时,两台不要并列,再测量一下同相两点是否有电压。这种办法最好有联络柜。
回复
18楼
还应该有个重要参数: 电压等级必须完全相同
回复
19楼
"10/0.4KV变压器不得并列运行" 本地也有此规定.
回复
20楼
短路阻抗是不可能完全相同的,那么两台变压器之间有穿越环流运行,降低了两台变压器的容量,增加了损耗,不经济。除了非常必要的情况下临时并联运行外,一般不推荐这种方式。并联运行的原因一般都是变压器故障时能够不中断供电,在母联处加备自投装置即可,从经济和安全上都不比这种方式差。
回复
21楼
如果两台变压器要并联运行,要注意:
1:变比相同。
2:连接组别相同。
3:短路阻抗相同。
附加:两台变压器“并联运行”的叫法应该是“并列运行”,属于正常的一种运行方式。
变比相同的概念包含电压等级相同,比如说都是10/0.4、6/0.4等。
短路阻抗不应该是相同,而是相近,偏差不应该大于30%,一般变压器厂同时订货的两台变压器很容易实现。
并列运行的两台变压器之间必然存在环流,因此存在一些弊端,如果不是带载能力确实困难的情况下,不推荐使用。
不知道为什么大鼻子兄说的短路电流增大一倍是怎么回事?
回复