如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?要什么二次保护?那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?
要什么二次保护?
那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
22楼
我认为两台变压器可以并联运行,我们做过好几个工程都可以运行;中间有母联开关
回复
23楼
顶大鼻子兄.
相同参数的变压器并列后,系统容量增加一倍,短路电流自然增大一倍阿
回复
24楼
太危险了, 那里有可能做出两台性能参数完全一样的变压器呢!所以最好不要并列运行,否则极易发生重大事故。
回复
25楼
.1.变比相同。
2。连接组别相同。
3。短路阻抗相同
同意
回复