如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?要什么二次保护?那位大哥提供一两个例案给我参考一下.

如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?
要什么二次保护?
那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
免费打赏
jia-1979
2005年11月29日 12:02:13
2楼
你是什么电压等级的?一般就是符合电压启动过流,负序过流,速断,低电压闭锁,瓦斯,过磁,差动。并列运行可以加个方向。
回复
pansanqing
2005年11月29日 12:05:38
3楼
电压:10/0.4KV 1000KVA
回复
大鼻山
2005年11月29日 12:37:41
4楼
短时平列运行是可以的(而本地干脆规定,10/0.4KV变压器不得并列运行),但大多都应是分列运行的,因此联络开关不宜省略。
回复
peter00007
2005年11月29日 12:38:41
5楼
一般不赞成两台变压器并列运行。危险!如果一台发生故障,很可能牵连到另一台。如果一台没投入,这台变压器可能有高压倒送电。如果两变压器参数不同,还可能有很多意想不到的情况!
回复
大鼻山
2005年11月29日 12:40:14
6楼

结论正确。但是其最主要的理由你没列举出来
回复
yesanguan
2005年11月29日 12:44:53
7楼
最主要的是什么,说出来大家学习学习
回复
peter00007
2005年11月29日 13:00:44
8楼
我遇到一个客户,是军工企业。两台变压器并列运行使用了二十多年,并没有采取什么特别的保护措施。这次电房改造,他们还是按原方案做的。但供电部门坚决不同意,最后还是加了一台母联柜。
回复
欢快的
2005年11月29日 14:37:53
9楼
两台变压器并列运行,不设联络柜我也遇到过,如果两变压器的参数相同,两段负载相同并列运行不设联络也说的过去,不过最好设联络.以防万一那.
回复
大鼻山
2005年11月29日 19:09:15
10楼

母线短路时,短路电流比一台变压器时要高出1倍,所以未经校验的、低分断能力的断路器,可能因此而烧毁。
回复
大鼻山
2005年11月29日 19:13:01
11楼

20多年那是因为母线正好没发生过短路,所以侥幸逃过一劫。
这正如建筑物里的消火栓,你如果没设,也许一辈子都没事;但也许发生了一次火灾,则其重要性才会显示出来,设计人就难逃干系了。