关于热力站的问题
jasper
jasper Lv.2
2005年11月29日 09:05:48
只看楼主

1 一次回水上的除污器是否存在左右安装反了的问题2 强度性 严密性 试验可以一起作吗3 冲洗时要用大于被冲洗管道的管子冲洗 至少要同径 不能小于 对吗?

1 一次回水上的除污器是否存在左右安装反了的问题
2 强度性 严密性 试验可以一起作吗
3 冲洗时要用大于被冲洗管道的管子冲洗 至少要同径 不能小于 对吗?
免费打赏
zht2004
2005年11月29日 11:33:02
2楼
1 一次回水上的除污器是否存在左右安装反了的问题
RE:看安装的是直通还是角通式的,直通无所谓,角通式在除污器上一般都有标识的

2 强度性 严密性 试验可以一起作吗
RE:原则先做强度压力试验,再做严密性试验,实际二者是交叉的;定额子目同属于一个子目内容。

实际很多项目施工当中的液/气压试验/真空/泄漏试验,吹扫冲洗往往都是交叉进行的,没有特别明显的分界,当然,分开也可以,符合规范要求就OK啊