球墨铸铁管承插口安装方向与水流方向为正向或反向,有没有规范规定,请各位指教
球墨铸铁管承插口安装方向与水流方向为正向或反向,有没有规范规定,请各位指教
2楼
我也想知道
回复
3楼
为什么没有人答复我呀,我很急呀
回复
4楼
插口与水流方向相同。
回复
5楼
请问4楼,在什么规范或图集里面有规定
回复
6楼
同意4楼意见,施工或验收规范应该有,具体没看到过,按理解应该是这样。
回复
7楼
那就是说,是习惯做法了,有道理可讲吗?
回复
8楼
中华人民共和国国家标准 采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242—82
第7·3·4条 承插排水管和管件的承口(带有双承 口的管件除外),应与水流方向相反。
第7·3·1条 本节适用于非金属管道的安装。铺设 排水铸铁管道应按本章第二节给水管道安装的有关规定执 行。
第7·3·2条 承插或套箍接口,应采用水泥砂浆或 沥青胶泥填塞。环形间隙应均匀,填料凹入承口边缘不得 大于5毫米。
注:在有浸蚀性土壤或水中,应使用耐腐蚀性的水泥。
第7·3·3条 抹带接口:管径小于或等于600毫米, 应刷去抹带部分管口浆皮;管径大于600毫米,应将抹带 部分的管口凿毛
回复
9楼
做法的道理在于第7·2·1条 铸铁管承插接口的对口间隙应不小于 3毫米,最大间隙不得大于表7·2·1的规定。
承口于插口之间有一定间隙 在水流对管道的冲刷作用下,管道沿水流方向有一定的惯性冲击作用,此时承口于水流方向相反,对管道沿水流方向的冲击有一定的阻挡和缓冲作用.
回复
10楼
简单说,大头在前小头在后
回复
11楼
一般为承口朝来水方向,但压力管线无所谓
回复