球墨铸铁管承插口安装方向有没有规范规定
qxz2005
qxz2005 Lv.2
2005年11月28日 22:33:01
只看楼主

球墨铸铁管承插口安装方向与水流方向为正向或反向,有没有规范规定,请各位指教

球墨铸铁管承插口安装方向与水流方向为正向或反向,有没有规范规定,请各位指教
waterking2000
2005年11月29日 00:02:32
2楼
我也想知道
回复
qxz2005
2005年11月29日 19:43:30
3楼
为什么没有人答复我呀,我很急呀
回复
iamzhzht2004
2005年11月29日 20:37:53
4楼
插口与水流方向相同。
回复
qxz2005
2005年11月29日 22:42:00
5楼
请问4楼,在什么规范或图集里面有规定
回复
little_strong
2005年11月30日 00:23:57
6楼
同意4楼意见,施工或验收规范应该有,具体没看到过,按理解应该是这样。
回复
tingj101
2005年11月30日 09:54:55
7楼
那就是说,是习惯做法了,有道理可讲吗?
回复
sbwforever
2005年11月30日 10:32:32
8楼
中华人民共和国国家标准 采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242—82
第7·3·4条 承插排水管和管件的承口(带有双承 口的管件除外),应与水流方向相反。

第7·3·1条 本节适用于非金属管道的安装。铺设 排水铸铁管道应按本章第二节给水管道安装的有关规定执 行。
第7·3·2条 承插或套箍接口,应采用水泥砂浆或 沥青胶泥填塞。环形间隙应均匀,填料凹入承口边缘不得 大于5毫米。
注:在有浸蚀性土壤或水中,应使用耐腐蚀性的水泥。
第7·3·3条 抹带接口:管径小于或等于600毫米, 应刷去抹带部分管口浆皮;管径大于600毫米,应将抹带 部分的管口凿毛
回复
sbwforever
2005年11月30日 10:38:00
9楼
做法的道理在于第7·2·1条 铸铁管承插接口的对口间隙应不小于 3毫米,最大间隙不得大于表7·2·1的规定。

承口于插口之间有一定间隙 在水流对管道的冲刷作用下,管道沿水流方向有一定的惯性冲击作用,此时承口于水流方向相反,对管道沿水流方向的冲击有一定的阻挡和缓冲作用.
回复
lishifu163
2007年03月04日 10:08:40
10楼
简单说,大头在前小头在后
回复
caitan88
2007年07月07日 23:19:39
11楼
一般为承口朝来水方向,但压力管线无所谓
回复

相关推荐

APP内打开