消防报警总是误报,这到底是为什么呢?
wrui225
wrui225 Lv.2
2005年11月28日 22:07:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!

我搞的一个消防工程,在安装消防设备之前对每条线路都摇了绝缘阻值都在20兆欧左右.可是运行一段时间之后,手报和消防报警按扭总是误报.把设备取下来一段时间,在装上去之后,它又恢复正常了!可是一段时间之后,又误报!而烟感只是偶尔有误报的!请教各位高手帮帮忙!
免费打赏
renrenpinan
2006年06月24日 20:53:46
32楼
我认为应查一下线路有可能潮湿
回复
wrui225
2006年06月25日 19:46:01
33楼
我用的是国营二六二的产品!手报是手动拨码来编码的!
回复
mcw_123
2006年06月25日 20:36:44
34楼
本人做消防自动化,欢迎联系!
一定是环境不好(如潮湿)再加上产品质量问题,所以会误报火警!现在的报警器都采用了贴片的形式,线路布板、焊接过程、三防处理有一项做不好都会有问题。
回复
zfh011167
2006年08月19日 09:03:50
35楼
潮湿。多尘的环境原因是第一
回复
zhoukuiwa
2006年09月21日 20:18:06
36楼
我用的也遇到同样的问题,不过是非编码的,很烦,换新的就OK
回复
shaoyang821104
2007年04月05日 08:31:04
37楼
我建议你查一查线路的接地电阻,是否有不稳定的地方。
回复
hongs_mas
2007年04月08日 14:27:57
38楼
最好是施工人员\厂家技术人员现场检查一下线路和设备.
回复
dz5688
2007年04月09日 01:17:48
39楼
不外乎线路问题和按纽问题。线路是否太长?重新测试一下线路绝缘电阻,检查以下按纽是否存在问题。报警控制器上显示的是他们确实动作的反馈信号吗?还是故障信号?灰尘等原因。接触问题。
回复
iytb_1980
2007年04月09日 17:03:02
40楼
唉,有同感我现在也碰到类似的问题,不过我的情况更严重,他是整个回路报故障,待你去查时又好了(线管内保证没有水),请问各位高手这是什么原因啊!如果有好的方式来处理请发至我邮箱:iytb_1980@163.com.谢谢.
回复
wuming007
2007年05月16日 17:58:56
41楼
估计
1.跟强电同穿一跟管子或同一线槽.受干扰
2.产品问题.
3线路问题
假动作做一下好了嘛,反正主机上点位都有的只要消防验收出就可以了啊.
本人意见只供参考
回复

相关推荐

APP内打开