膨胀水箱选用及设计安装
owen3113
owen3113 Lv.7
2005年11月28日 14:13:24
只看楼主

 膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形

 
膨胀水箱
 
水箱容积计算
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
 
膨胀水箱选用
 
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。
型号 方形 圆形
公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度
1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700
2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800
3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 1000
4 1.0 1.20 1400 900 1100 0.5 0.59 1000 900
5 2.0 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200
6 2.0 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000
7 3.0 3.05 2000 1400 1400 1.0 1.1 1100 1300
8 3.0 3.20 1600 1600 1400 1.0 1.2 1200 1200
9 4.0 4.32 2000 1600 1500 2.0 2.1 1400 1500
10 4.0 4.37 1800 1800 1500 2.0 2.0 1500 1300
11 5.0 5.18 2400 1600 1500 3.0 3.3 1600 1800
12 5.0 5.35 2200 1800 1500 3.0 3.4 1800 1500
13 4.0 4.2 1800 1800
14 4.0 4.6 2000 1600
15 5.0 5.2 1800 2200
16 5.0 5.2 2000 1800
 
膨胀水箱设计安装要点
 
  膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
 
免费打赏
克莱门特
2006年12月06日 09:34:48
2楼
楼主说的比较全面了,不过,我还是用估算的!快嘛!
回复
disapear820
2006年12月06日 15:30:20
3楼
咖啡发点经验值上来分享啊!
回复
zxh422
2007年02月10日 15:42:46
4楼
黑咖啡:发点经验值,大家都需要呀。谢谢!
回复
hxd19811001
2007年02月20日 08:42:44
5楼
楼主的东西有点乱,做成表格就很清楚了!咖啡兄,说两句啊!
回复
星海扎猛子
2007年02月27日 11:44:16
6楼
对呀对呀,发点经验值给大家参考一下.
大侠们,我看大家说的膨胀水箱是按在供热系统的,那空调系统的怎么算(如果用的话)?
还有,要是用膨胀罐的话该怎么选呢?
回复
3144151
2007年02月28日 14:54:43
7楼
楼主说的比较全面了
回复
haiou9928
2007年03月28日 20:43:26
8楼
膨胀水箱是按在供热系统的,那空调系统的怎么算(如果用的话)?
还有,要是用膨胀罐的话该怎么选呢?
回复
ouyanghongyan
2007年04月19日 17:31:59
9楼
膨胀水箱就是这样子选的,说的也比较正确!!
回复
lee13
2007年04月19日 20:27:38
10楼
发点经验
回复
luoshouping
2007年04月20日 10:13:02
11楼
谢谢楼主了,值得学习