雨水口这样接管有没有问题?
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年11月27日 14:37:12
只看楼主

我做了个总图,部分屋面雨水是由屋面雨水管收集——雨水口——雨水检查井我查了规范手册,里面都没有规定雨水口最多能接纳多少根出户雨水管,像我这样接了2根雨水出户管可以吗?

我做了个总图,部分屋面雨水是由屋面雨水管收集——雨水口——雨水检查井
我查了规范手册,里面都没有规定雨水口最多能接纳多少根出户雨水管,像我这样接了2根雨水出户管可以吗?

1133073424818.JPG

xfd831
2005年11月27日 14:41:24
2楼
我看过施工中有雨水口接了2根雨水出户管的,不知道他们的做法规范不规范!
回复
happyzqh
2005年11月28日 10:39:54
3楼
我这样做过的,审图没提问题,现在已经施工完成,使用没问题。
回复
xfd831
2005年11月28日 11:10:06
4楼
终于有个兄弟开口了,谢谢楼上的肯定,昨天出图了,一直担心审图提问题!
回复
homing
2005年11月28日 14:45:02
5楼
no problem!!
我经常这样搞,呵呵
回复
xyy47
2005年11月28日 15:46:56
6楼
雨水口与雨水井的联接管直径满足两根出户管的排水量要求就可以。
回复
xfd831
2005年11月28日 15:53:04
7楼
画总图还真麻烦呀,特别是当碰到大面积雨水排水的时候,不知道各位对汇水面积是怎么控制的?一般管道坡降控制在多少范围内,我经常弄到最后一个雨水井有2米,有些甚至2.6米多深,雨水最后1根排出管也有700-800左右,会不会大了些?
回复
geipai2004
2005年11月28日 16:12:08
8楼
700-800算什么啊,雨水管在大一点的一米直径的都有
回复
蓝冰有个仔
2005年11月29日 11:54:35
9楼
可以这么做的。
我们这里都是这么做的,审图没有问题。
回复
xfd831
2005年11月29日 19:52:08
10楼
再问一个,室外规范里的最小坡度0.003是针对最小管径的坡度么?还是所有的管径坡度都不得小于0.003?
回复
bullet
2005年11月29日 20:36:20
11楼


针对最小管径(d300)的,管径越大坡度可放缓,但不同管径都有个最小坡度值。
回复