想了想,还是放在施工这边来。水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
想了想,还是放在施工这边来。
水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
2楼
不正常,要么量程不合适,要么水泵参数有问题
回复
3楼
压力表一定装在了止回阀的上部,止回阀和管路可能也有问题
回复
4楼
安装位置一般不会发生低级错误的,偶认为主要考虑其他因素~~~
但一定也要留意是否犯了低级错误
回复
5楼
应该是量程不对
回复
6楼
楼主重点指出了“停运”的瞬间,奇怪了,为什么在运转过程中不会超出吗,如果压力表量程不够,我想你在起泵后不久就应该超出了,或是你有些阀门没有打开,楼主说清楚点呀;因为我们调试时就遇到过阀门的开启标识刚好与开度相反的情况,系统始终不能循环,查到最后原来是电动调节阀的标识问题,真是看似很小的问题,把大家都忽悠了
回复
7楼
可能是系统在停泵时,产生了过大的水锤现象所造成的
回复
8楼
不仅是水泵停泵的时间有这种问题,开启的时间也会有问题。
正常的情况下,设备都应该是“软启动”:就是在零流量下启动(包括风机、水泵都是应该把阀门关闭的状况下进行启动),但是一般的物业人员的低素质是不会严格按这样进行操作的。关闭的时候是反之。
回复
9楼
“包括风机、水泵都是应该把阀门关闭的状况下进行启动”以前上学的时候好像学到过这方面的知识,有的风机空载启动有的要满载启动,我当时就不太明白的,我想问问,如果把阀门关死再启动,启不是要真空了啊?(见笑)