水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值
ydh1981
Lv.11
2005年11月25日 20:34:30
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
免费打赏
tsh1968
2005年11月25日 21:15:55
2楼
计算下水锤
回复
ydh1981
2005年11月25日 22:27:40
3楼
水泵运行扬程为0.2MPa,压力表最大值为0.6MPa
回复
comwei
2005年11月25日 22:34:57
4楼
动压突降,静压陡升。我觉得是这个原因。
回复
ktchenggang
2005年11月27日 00:45:07
5楼
当然不正常了,不然仪表厂可就发家了。
发生锤击现象的最大原因是止回阀没起作用,请检查止回阀是否安装或……!
回复
taxun
2005年11月28日 14:54:18
6楼
建议装个气压罐或质量比较好的止回阀,就没问题啦.
回复
相关推荐
关于高规9.1.11条,这个剪力标准值最大值指的是分段内的各层中最大值还是每一层
混凝土结构
2013-10-24 16:43:06
求问:“水平地震影响系数最大值”与“设计基本地震加速度值”的联系
混凝土结构
2013-09-24 11:47:24
问下大家,楼层最小剪力系数小于0.2X震影响系数最大值,怎么调整啊?
混凝土结构
2013-09-02 09:17:24
PKPM梁配筋时为什么下部钢筋去最大值?而上部钢筋则不是?
混凝土结构
2013-08-22 09:35:13
不计算地震时的柱轴压比计算中柱组合轴力设计值为何不取所有组合中的最大值
混凝土结构
2013-08-14 16:34:31
Qd,Qm取值问题,是最大值还是平均值(有图)?
注册给排水工程师
2013-07-28 12:25:00
大佬谁知道 这公式压缩比最大值 砸求出来的
制冷技术
2013-02-01 15:44:26
限制等电位连接线最大值的原因
防雷减灾
2012-10-18 17:05:20
求是否有一个插件,能自动筛选几个标准层PKPM配筋简图的最大值
CAD下载及教程
2012-07-21 09:42:48
组合荷载的最大值不会同时出现?
混凝土结构
2012-03-28 15:25:51
天正暖通负荷输出怎么不是取最大值的时刻?
天正暖通
2012-01-10 12:58:02
瞬时过电流动作值一般是启动电流最大值的多少倍
继电保护
2011-12-03 17:13:46
上海的场地特征周期和水平地震影响系数最大值
混凝土结构
2011-08-28 16:46:59
四级公路道路加宽和超高的最大值
道路工程
2011-08-25 16:20:59
求教:计算罕遇地震时水平地震影响系数最大值取值问题
注册结构工程师
2011-05-06 10:41:44
钢筋排距的最大值是怎么规定的
混凝土结构
2010-12-24 20:22:48
钢筋排距的最大值是多少
建筑施工
2010-12-24 20:16:15
紧急求教:罕遇地震水平地震影响系数最大值
注册结构工程师
2010-08-19 17:57:21
请教:水平影响系数最大值如何取?
混凝土结构
2010-07-13 16:01:42
求助-轻钢厂房Y方向最大值层间位移角太大
钢结构工程
2009-09-15 13:25:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开