水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年11月25日 20:34:30
来自于采暖供热
只看楼主

水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?

水泵停运的瞬间,水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗?
免费打赏
tsh1968
2005年11月25日 21:15:55
2楼
计算下水锤
回复
ydh1981
2005年11月25日 22:27:40
3楼
水泵运行扬程为0.2MPa,压力表最大值为0.6MPa
回复
comwei
2005年11月25日 22:34:57
4楼
动压突降,静压陡升。我觉得是这个原因。
回复
ktchenggang
2005年11月27日 00:45:07
5楼
当然不正常了,不然仪表厂可就发家了。
发生锤击现象的最大原因是止回阀没起作用,请检查止回阀是否安装或……!
回复
taxun
2005年11月28日 14:54:18
6楼
建议装个气压罐或质量比较好的止回阀,就没问题啦.