求助!审图的说商场照度不够怎么办?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年11月25日 11:25:37
来自于照明工程
只看楼主

我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢

2005年11月26日 16:35:40
12楼
在满足12W/M2的情况下,照度可能会超出30OLX了
回复
ak2000ghost
2005年11月26日 16:38:20
13楼


做个块替换一下更方便了、、、
回复
whszjz
2005年11月27日 15:12:24
14楼
计算照明密度值的时候别忘了加上镇流器消耗的功率。
回复
蓝鸟
2005年11月27日 19:36:48
15楼

呵呵,楼主,算一下
回复
han2003
2005年11月27日 20:46:59
16楼
大面积改图其实很容易的,用电气软件的替换命令就可以。大商场给170lx确实太。。。。。还是好好算一下吧,500lx还差不多。
回复
雨过天晴
2005年11月27日 21:40:52
17楼
LPD要计算镇流器功率。
照度差那么多,只是换大功率,均匀度能满足吗?
回复
cjgplx
2005年11月28日 17:27:03
18楼
谢谢大家!我现在只能重新出照明部分的图纸了。
我用手册上的计算方法计算大约需要274盏三管36W的荧光灯。n=300*2500*1.4M÷3M÷2285÷0.56=274.不知这样计算是否正确?
天晴姐姐的话和审图中心的差不多。他们也说均匀度不够。
下次可是要记住了
回复
xmhuli
2005年11月29日 09:18:28
19楼
“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”
这一点很多人不太理解,我也不例外.
现在理解了,谢谢dflight版主
回复
ttzqb
2005年11月29日 09:51:11
20楼
如果选用发光效率高的灯具,数量应该会再少一点.
回复
hldlqw
2005年11月29日 11:23:11
21楼
还是虚心采纳别人的意见,仔细计算一下,比较可靠。
回复