求助!审图的说商场照度不够怎么办?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年11月25日 11:25:37
来自于照明工程
只看楼主

我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢

2005年11月25日 11:54:59
2楼
一般商场照度300lx 功率12w
高档商场照度500lx 功率19w
你应该改双管荧光灯,选定光源型号或要求光源发光效率
回复
左手边
2005年11月25日 13:56:34
3楼
改成80W的,你算算照度和功率密度值是不是符合要求的。
回复
cjgplx
2005年11月25日 14:20:37
4楼

我用的就是双管的。
如果选双管功率12w的灯具,2500平方的地方功率密度值选为10的话,就该用2500*10÷2÷12=1041.7只双管荧光灯了。这样灯具是不是太多了。所以我想选功率大点的灯具,可以减少一下灯具的数量。不知这样是不是可行?
回复
cjgplx
2005年11月25日 14:21:49
5楼

如果改正80W的,照度和功率密度值都符合规范要求。
回复
fdlight
2005年11月25日 17:44:42
6楼
单管80W?那是什么灯哦~
回复
binghuo
2005年11月25日 19:29:49
7楼
如果选双管功率12w的灯具,2500平方的地方功率密度值选为10的话,就该用2500*10÷2÷12=1041.7只双管荧光灯了

12w的灯具???什么意思?灯具有功率?
2500*10÷2÷12=1041.7
回复
yzj_xj
2005年11月25日 19:31:37
8楼
大商场,一层面积约2500平方。算出的照度值是170,这么低的照度你也敢出图?佩服!!!
回复
家辉
2005年11月25日 23:36:41
9楼
我用的就是双管的。
如果选双管功率12w的灯具,2500平方的地方功率密度值选为10的话,就该用2500*10÷2÷12=1041.7只双管荧光灯了。这样灯具是不是太多了。所以我想选功率大点的灯具,可以减少一下灯具的数量。不知这样是不是可行?

可行的,设计时就应该选用双管的。
回复
fdlight
2005年11月26日 02:06:00
10楼


功率密度不是这样算的,规范中有一句话:
“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”
查表,得知:一般商店营业厅要求的照度是300Lux。
这样,您的功率密度应该换算为:7×(300÷170)=12.35 w/M2
这里的密度标准是12w/M2,刚刚超标,呵呵~

其实,36W节能管已经是效率很高的光源了,看来还是要稍微加密一点灯具才好~
回复
陶醉
2005年11月26日 14:24:49
11楼
要不,改三管的啊,2500平米不是很多,在中间加一横就够了。
回复

相关推荐

APP内打开