请教地下室防烟楼梯间的加压送风量
ljyfj
ljyfj Lv.2
2005年11月24日 16:03:47
来自于通风排烟
只看楼主

地下室的防烟楼梯间和合用前室需要设加压送风,可是加压送风量是怎么确定的呢?如果按高规选,那防烟楼梯间的风量最少为12000m3/h(单扇门),如果按照风速法计算,则风量为7300m3/h。究竟是以哪个为依据呢?

地下室的防烟楼梯间和合用前室需要设加压送风,可是加压送风量是怎么确定的呢?
如果按高规选,那防烟楼梯间的风量最少为12000m3/h(单扇门),如果按照风速法计算,则风量为7300m3/h。究竟是以哪个为依据呢?
免费打赏
hhbox
2005年11月24日 17:01:40
2楼
计算结果肯定取大的,不过规范数据不是和门有直接关系吧,而是根据比较常见布局得出的,具体要根据建筑物层数,人员疏散,火灾危险性大小,门缝特点等因素综合得出!
回复
zsj213888
2005年11月24日 20:09:21
3楼
如果是防空地下室还要按《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98的规定执行呀。送风量好大哦。
回复
ljyfj
2005年11月25日 08:45:57
4楼
也就是说要取12000m3/h吗?就一层也要取那么大?
回复
wjhjjj
2006年02月14日 10:40:00
5楼
帮你顶一下
回复
sezie
2006年02月14日 15:36:22
6楼
高规那表格不是针对地下室加压送风量的吧?
按手册推荐的计算方法计算更具说服力些!
回复
giadr
2006年02月15日 12:11:26
7楼
反正这些都有争议。
回复