屋顶风机如果和屋面避雷网连接会不会出现问题?
skheaton1
skheaton1 Lv.2
2005年11月24日 13:42:23
来自于防雷减灾
只看楼主

如果屋顶风机采用DN-S五线制,其中一根为保护地线,那么风机外壳和屋面避雷网连接以后如果出现雷击时,那高电压不是要从风机外壳 到风机保护地线端子 到风机控制箱 再到室内配电箱吗?那么高电压不是进入室内了吗?请高手指教!!!!!

如果屋顶风机采用DN-S五线制,其中一根为保护地线,那么风机外壳和屋面避雷网连接以后如果出现雷击时,那高电压不是要从风机外壳 到风机保护地线端子 到风机控制箱 再到室内配电箱吗?那么高电压不是进入室内了吗?
请高手指教!!!!!
免费打赏
yzj_xj
2005年11月24日 14:14:23
2楼
屋顶风机如果和屋面避雷网肯定要连接的,
回复
skheaton1
2005年11月25日 10:02:17
3楼
那我说的问题存在吗?请指教!
回复
skheaton1
2005年11月25日 10:02:47
4楼
自己先顶一下
回复
skheaton1
2005年11月25日 10:03:22
5楼
真的没有高手帮忙啊?
回复
iamzhzht2004
2005年11月25日 14:09:06
6楼
你所说的应该是电涌的侵害,做好等电位、接地等。
回复
yzj_xj
2005年11月25日 20:05:05
7楼
你说的问题不存在!
回复
iamzhzht2004
2005年11月25日 22:27:51
8楼
建筑物防雷设计规范
第3.5.4条 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防止雷电波侵入的措施。并应符合下列规定:
一、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。
二、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。
三、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。
回复
李兴龙机电科技
2005年11月26日 18:05:49
9楼

等电位联结。
回复
zhh_1977
2005年11月28日 09:44:55
10楼
建筑物顶上装有风机,热泵,航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。
GB50169——92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.5.3作了如下规定:装有避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属户层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
如果与避雷装置连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连会出现如下结果:因为屋顶遭到雷击,雷电流就会从避雷带—屋顶电气设备外壳—屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是非常危险的,因此屋顶电气设备的外壳与避雷装置连成一体后,若再与屋内接地线相连,必须在室内实行等电位联结才安全。
回复
zhh_1977
2005年11月28日 09:45:02
11楼
