地上20层,地下两层为车库,消防水量如何确定
pclong
pclong Lv.3
2005年11月22日 21:19:37
只看楼主

地上20层(其中一层为底商),地下两层为车库,高度60米,消防水量如何确定?是按普通住宅20l/s,还是按一类高层商业楼40l/s?

地上20层(其中一层为底商),地下两层为车库,高度60米,消防水量如何确定?是按普通住宅20l/s,还是按一类高层商业楼40l/s?
免费打赏
tang123
2005年11月23日 11:01:03
2楼
按底商,40L/S考虑
回复
yexinyou
2005年11月24日 18:59:03
3楼
我觉得应该是40L/S
回复
little_strong
2005年11月24日 19:23:27
4楼
按大的保险一些
回复
zhangminghua7512
2005年11月25日 16:42:19
5楼
按一类商住楼对待
回复
applan
2005年11月25日 17:55:36
6楼

一层面积有多少呢?
定不下来的话,就与建筑商量确定一下。
回复
pclong
2005年12月01日 21:55:14
7楼


可以详细些吗
回复
xiaoqinchen15
2007年09月18日 22:03:36
8楼
各位大师,请问地上的消防和地下车库的消防是合用一个系统,还是分开两个系统的?