关于“竹脚板施工”的一点拙见!请大家执教
tiezi2112
tiezi2112 Lv.3
2005年11月22日 17:58:40
只看楼主

一、材料要求1、现场必须使用厚度≥12mm的竹胶板;2、现场必须配备10×6mm双面胶条及宽度为50mm的胶带等模板辅材。二、模板支撑系统要求1、为确保钢管架体支撑系统的刚度和整体稳定性,要求板边支撑立杆距墙≤400mm,中间支撑立杆间距为800~1000mm(根据房屋开间确定,但最大不得超过1000 mm);2、要求支撑横杆支设三道:第一道扫地杆距地200 mm,第二道水平杆距地1700 mm,,第三道顶头杆根据现场支设方式按施工方案确定。

一、材料要求
1、现场必须使用厚度≥12mm的竹胶板;
2、现场必须配备10×6mm双面胶条及宽度为50mm的胶带等模板辅材。
二、模板支撑系统要求
1、为确保钢管架体支撑系统的刚度和整体稳定性,要求板边支撑立杆距墙≤400mm,中间支撑立杆间距为800~1000mm(根据房屋开间确定,但最大不得超过1000 mm);
2、要求支撑横杆支设三道:第一道扫地杆距地200 mm,第二道水平杆距地1700 mm,,第三道顶头杆根据现场支设方式按施工方案确定。
3、要求沿支撑系统方向,横向支设剪刀撑,确保架体的整体稳定性。
4、梁底设双排架,间距≤800mm,梁底间距≤800mm设水平杆,以增强梁底模板刚度,避免梁底下拱等问题的发生。
5、为确保支撑系统规范施工,要求监理对支撑系统进行检查、指导和验收。
三、剪力墙、柱身模板安装要求
1、安装前,由监理对墙身模板控制线、轴线等基准线进行验收,符合要求方可进行下道工序施工。
2、要求设置模板定位钢筋,钢筋直径≥12 mm,墙身上、下设两道,间距≤600 mm,焊接于墙身水平钢筋或柱身箍筋上,严禁定位钢筋与墙身或柱身钢筋绑扎固定,建议采用“工”字型定位钢筋,翼长为50mm。
3、为确保模板连接紧密。安装模板时,要求对模板拼接处粘贴双面胶条。
4、穿墙螺栓间距≤600 mm;“十”字墙、“丁”字墙转角阴角处,在两侧墙身≤250 mm设置穿墙螺栓;阴角沿墙身方向设两个木方竖肋,竖肋与钢管背楞固定牢固,严禁出现在阴角处使用一个竖肋和加固不牢而引起的阴角跑模、漏浆等严重问题。
5、墙身加固钢管背楞及穿墙螺栓,要求上排距板底间距≤400 mm,下排≤200 mm。
6、严格按照放线→验线→吊模→加密封条→实体组装模板→校正→加固→自检→监理验收工序施工,模板垂直度必须控制在规范标准之内。
7、墙身模板水平缝背面加木方拼接,立缝、角缝之处置于木方和竹胶板所形成的企口位置。
8、室内模板加固时,要求对室内墙身设上、中、下三排斜撑,墙身下部斜撑间距≤1000 mm,墙身中部斜撑间距≤1500 mm,端头必须加斜撑与架体沿纵横向连接。
四、楼梯间、电梯井模板安装要求
1、楼梯间、电梯井、外围墙体凹进处,必须沿墙身上、中、下设置三排对顶钢管(顶杆),间距≤1000 mm,严禁用木方代替钢管设置顶杆或斜撑。
2、楼梯间、电梯井作为监理验收的重点控制部位,必须全数验收。
五、现浇板模板支设要求
1、设置木方主龙骨时,必须使用双木方,严禁用单木方。
2、主龙骨间距≤1000 mm。
3、铺设模板时,从四周铺起,在中心收口。
4、加强对模板反弹、接缝不平、拼缝过大等问题进行监控,钢筋绑扎前,由监理对顶板模板验收确认。
5、与板接头处必须有木龙骨,接缝较大时,可用砂浆填补,接缝较小时,塞密封条加胶带,正常接缝加贴胶带。


六、管理措施
1、要求项目部在施工中对模板分项工程加大管理力度,对存在的问题能及时处理落实,确保隐患消除在萌芽状态,避免影响工程进度或造成质量事故。
2、监理工程师在模板、支撑系统、加固系统各工序施工中加强巡视和预控力度。
3、本措施下发后,施工单位必须严格执行,监理单位根据工程实际情况落实到位。
4、在今后的施工中,建设单位将加大管理和处罚力度,对不认真组织施工,造成工程进度拖延、质量低劣等后果的项目部,将采取通报批评、停工整改,罚款等处罚措施。
免费打赏
tiezi2112
2005年11月22日 18:01:02
2楼
一点拙见,请大家扶正!
回复
tiezi2112
2005年12月06日 14:07:55
3楼
弟兄们支持一下!!!
回复
细雨中漫步
2009年07月17日 20:18:53
4楼
说的真是太详细了,对我帮助太大了,多谢楼主提供如此好的资料。
回复

相关推荐

APP内打开