在做给排水总平面图的时候总是遇到管道埋深的问题,想请大家指导一下,如果管道埋在绿化带下面是不是可以埋的浅一些(比如0.5米,甚至更浅)?另外,塑料管、镀锌钢管、混凝土管它们的埋深有没有区别?埋深是不是跟管材也有关系呢?另外还有一个问题,雨水口接到排水明渠里面,因为明渠起始埋深只有0.4米,那雨水口的最小埋深能有多少?
在做给排水总平面图的时候总是遇到管道埋深的问题,想请大家指导一下,如果管道埋在绿化带下面是不是可以埋的浅一些(比如0.5米,甚至更浅)?另外,塑料管、镀锌钢管、混凝土管它们的埋深有没有区别?埋深是不是跟管材也有关系呢?
另外还有一个问题,雨水口接到排水明渠里面,因为明渠起始埋深只有0.4米,那雨水口的最小埋深能有多少?
2楼
为什么没有人回答呢,知道的请帮帮忙:handshake
回复
3楼
在做给排水总平面图的时候总是遇到管道埋深的问题,想请大家指导一下,如果管道埋在绿化带下面是不是可以埋的浅一些(比如0.5米,甚至更浅)?另外,塑料管、镀锌钢管、混凝土管它们的埋深有没有区别?埋深是不是跟管材也有关系呢?
另外还有一个问题,雨水口接到排水明渠里面,因为明渠起始埋深只有0.4米,那雨水口的最小埋深能有多少?
管道埋在绿化带下面是不是可以埋的浅一些(比如0.5米,甚至更浅)?可以埋浅一些,没有冻土要求的可以埋的覆土不少于0.3米。另外,塑料管、镀锌钢管、混凝土管它们的埋深有没有区别?埋深是不是跟管材也有关系呢?4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。另外还有一个问题,雨水口接到排水明渠里面,因为明渠起始埋深只有0.4米,那雨水口的最小埋深能有多少?按坡度计算,
回复
4楼
同意楼上的观点,如果不考虑冻土深度的话,埋深可以适当调整,但要满足荷载要求。
回复
5楼
谢谢你的回答
回复
6楼
:):):):):)
回复