昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
2楼
我也想知道...
回复
3楼
规范要求启动消防泵时水是不进水箱的
回复
4楼
请高手进来讲解一下!
回复
5楼
看水泵样本的流量扬程曲线图,在一定范围内,扬程越高,流量越小.
回复
6楼
楼上是意思是如果是两台泵的话, 二者将在扬程上最终达到平衡而出各泵的流量不一定在最佳工况范围?也有道理。但是不是还有更好的解释呢?
回复
7楼
首先,我觉得几何高差45米,而消防泵扬程只有40米这种情况不太可能在实际工程中出现,其次,消防时最重要的是能够保证流量及压力,以本工程为例,在火灾初期无论消防泵是否启动都主要是由屋顶水箱供给消防用水量,由于管路特性曲线比较特殊,消防泵也是处于一种不正常的工况,供给很小的流量或者不出水,当屋顶水箱的水量逐渐用尽时,消防泵也逐渐成为消防水量的主要供给者,在此变化期间消防水量和压力是可以保证的。这是我的看法,请大家指正。
回复
8楼
楼主的问题是实际工程中的问题吗?
先大概确定最不利消火栓位置:
高差45,除去高规水箱高度要求的7m静压,最不利消火栓位置大概在泵以上38m左右,
40m扬程的泵是无法满足这个高度消火栓的出水与规范充实水注。
要满足要求,起码是60m扬程的泵。
回复
9楼
我也是这样想的呀
因为有很水头损失呀
回复
10楼
这个不是实际工程中该有的问题,只是朋友突发奇想。 但反过来想, 假设水泵扬程60M, 水箱静压40M, 那是否水泵的扬程中有40M被水箱的静压抵消了呢?应该不是的, 否则水泵扬程计算公式就错了,可他说的又似乎不无道理,所以上来问问大家,请各位再想想。
回复
11楼
水泵扬程60M,水箱40M高的话,水泵开启时水箱出水管若无止回阀的话水是一定会回灌入屋顶水箱的,就是说水泵扬程在40M高的地方不考虑沿程阻力还应该有20M的扬程才对,而不是在水泵的出水口就直接被水箱静压抵消掉40M,只剩下20M的扬程.
回复