请教一个有关封闭楼梯间的通风问题
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2005年11月20日 21:59:41
来自于通风排烟
只看楼主

有一16层的小高层,一二层为商场,楼梯间全封闭无门窗,无前室,三到十六层为住宅.直接采光通风的楼梯间与消防电梯共前室;问商场和住宅正压送风系统可不可以共用?做何处理?

有一16层的小高层,一二层为商场,楼梯间全封闭无门窗,无前室,三到十六层为住宅.直接采光通风的楼梯间与消防电梯共前室;问商场和住宅正压送风系统可不可以共用?做何处理?
免费打赏
hhbox
2005年11月21日 09:03:44
2楼
不可以共用,商场和住宅的疏散都要求分开,保证人员疏散安全的防排烟系统更要分开了!如果商场部分封闭楼梯间无法做到自然通风采光,应改成防烟楼梯间设前室,并设独立的防排烟系统,这个规范很明确!
回复
jsha_zy
2005年11月21日 10:20:17
3楼
可以共用;因为
不存在共用的问题;
一二层为商场,楼梯间全封闭无门窗,无前室-------;和商场没什么关系,其楼梯间应属于住宅专用,是住宅楼梯;建筑图没看清楚吧?兄弟
回复
hhbox
2005年11月21日 10:46:02
4楼
如果是住宅楼梯间,五层内开窗满足自然排烟要求就足够了!
回复
jsha_zy
2005年11月21日 11:29:57
5楼
消防电梯共前室需要排烟吗?
回复
hhbox
2005年11月21日 11:46:35
6楼
封闭楼梯间就没有前室了!
回复
80教育
2005年11月21日 13:54:58
7楼
狗狗 使这方面的专家了!学习ing。。。