屋顶水箱供水问题讨论
易先生
易先生 Lv.3
2002年02月05日 22:35:24
只看楼主

有位朋友问:“我们这里一个学校的宿舍楼,由学校总泵把水打到宿舍楼的屋面水箱,所有用水由水箱供给,经常是楼下用水的时候楼上就没水,我说是水箱高度不够的问题,可那该死的校长硬说是给水立管的问题,他说最顶两层设一立管,下面几层设一立管,这样就好了,你说有这种说法吗”我的看法是:楼下的水压大,因此楼上和楼下同时开水龙头,楼下的当然出水量大。如果同时用水的人多,总管流量大,则管路的局阻增大,使楼上用户的水压显著减少,造成无法出水或水量小的现象。

有位朋友问:“我们这里一个学校的宿舍楼,由学校总泵把水打到宿舍楼的屋面水箱,所有用水由水箱供给,经常是楼下用水的时候楼上就没水,我说是水箱高度不够的问题,可那该死的校长硬说是给水立管的问题,他说最顶两层设一立管,下面几层设一立管,这样就好了,你说有这种说法吗”

我的看法是:楼下的水压大,因此楼上和楼下同时开水龙头,楼下的当然出水量大。如果同时用水的人多,总管流量大,则管路的局阻增大,使楼上用户的水压显著减少,造成无法出水或水量小的现象。
改进办法:校长说的办法可行,另外也可以加大楼上的立管管径,减少下层的管径,也可改善。最简单的办法是在立管加减压孔板(前提是立管管径足够大)
免费打赏
pegion
2002年02月16日 11:33:01
12楼
楼上兄弟是做生意还是讨论问题??
回复
llame
2002年02月16日 16:01:39
13楼
应先计算立管的水流最大速度,如楼上速度太大,楼上不但不会流出水,还会形成负压。解决途径有两个,其一,增大楼上立管管径,其二,如校长所说,另设一管道。其实道理都一样,就是形成正压出水。
回复
ax1344ax1344
2002年02月18日 09:45:24
14楼
工程技术人员经常遇到的问题,理论计算和领导的决定是会矛盾的,上大学时,我们的教授就讲过,这就是社会!
回复
kc900
2002年02月19日 12:43:31
15楼
本院老工程师的作品曾出现以上问题,本人改造,实例说明仅放大3-4F管径(共4F)
很明显是上面的管经偏小造成的,还用讨论吗?
回复

相关推荐

APP内打开