屋顶水箱供水问题讨论
易先生
易先生 Lv.3
2002年02月05日 22:35:24
只看楼主

有位朋友问:“我们这里一个学校的宿舍楼,由学校总泵把水打到宿舍楼的屋面水箱,所有用水由水箱供给,经常是楼下用水的时候楼上就没水,我说是水箱高度不够的问题,可那该死的校长硬说是给水立管的问题,他说最顶两层设一立管,下面几层设一立管,这样就好了,你说有这种说法吗”我的看法是:楼下的水压大,因此楼上和楼下同时开水龙头,楼下的当然出水量大。如果同时用水的人多,总管流量大,则管路的局阻增大,使楼上用户的水压显著减少,造成无法出水或水量小的现象。

有位朋友问:“我们这里一个学校的宿舍楼,由学校总泵把水打到宿舍楼的屋面水箱,所有用水由水箱供给,经常是楼下用水的时候楼上就没水,我说是水箱高度不够的问题,可那该死的校长硬说是给水立管的问题,他说最顶两层设一立管,下面几层设一立管,这样就好了,你说有这种说法吗”

我的看法是:楼下的水压大,因此楼上和楼下同时开水龙头,楼下的当然出水量大。如果同时用水的人多,总管流量大,则管路的局阻增大,使楼上用户的水压显著减少,造成无法出水或水量小的现象。
改进办法:校长说的办法可行,另外也可以加大楼上的立管管径,减少下层的管径,也可改善。最简单的办法是在立管加减压孔板(前提是立管管径足够大)
免费打赏
nickles
2002年02月05日 22:50:35
2楼
校长的说法不对,但做法确实可以参考。
回复
mesgi
2002年02月05日 23:44:18
3楼
设计的时候有没有进行水力计算啊?
回复
jdx98
2002年02月08日 13:05:34
4楼
易先生说的对!
校长的想法是对的,直觉有时管用.
我也碰到此类改造问题,还拿出计算公式来,领导一看就晕,
我对他讲,下面抢了上面的水,他好想明白了.实际做法,就是最上
两层单独从水箱接立管,立马见效.

回复
pegion
2002年02月08日 16:44:24
5楼
同意兄弟们的意见,我也遇到过这种事情。
回复
zkyh
2002年02月08日 23:20:05
6楼
可我觉得把上面管径放大些还是能有效果的,至于上面二层和下面几层分开另接一立管,若下面用水时还不是一样会抢上面的水吗?有谁在实际中这样做过而且取得了效果的吗?
回复
jdx98
2002年02月09日 18:06:25
7楼
俺上面已说了,立马见效!
至于"抢水"这个词,是讲给外行听的.
回复
飞鱼
2002年02月12日 23:21:49
8楼
呵呵,用水力学的公式算算就明白啦(能量方程)
回复
zkyh
2002年02月14日 01:22:55
9楼
我不明白啊!
回复
pegion
2002年02月14日 10:57:25
10楼
有意思!!
回复
mesgi
2002年02月14日 12:12:40
11楼
很明显是上面的管经偏小造成的,还用讨论吗?
回复

相关推荐

APP内打开