楼梯间梯柱,审图要求300X300,怎么办
fz97011
fz97011 Lv.2
2010年08月08日 17:02:21
只看楼主

楼梯间梯柱,现在要求300X300,怎么办

楼梯间梯柱,现在要求300X300,怎么办
免费打赏
0o雨
2010年08月08日 20:23:16
2楼
为什么要求300x300!没理由吧~
实在不行就200x300 算是足够的了!
回复
cky19821101
2010年08月08日 21:14:31
3楼
目前一种流行的做法是:楼梯间的梯梁、梯柱都要满足框架结构的要求。框架柱的边长不宜小于300mm。
回复
zrxj1205
2010年08月08日 21:36:07
4楼
梯柱现在一般要求加强,你可以把它做成长方形200X300的
回复
新新新来的
2010年08月09日 10:53:22
5楼
楼梯的梯柱不需要按照框架柱来设计吧?
回复
hfutwxw
2010年08月09日 11:01:08
6楼
流行的不都是250X250的啦
回复
andycoolwin
2010年08月09日 17:39:40
7楼
大力支持楼主的辛勤劳动,无S奉献精神,只能在衷心讲句“谢谢”!!希望楼主继续为大家发表更加多好的东西........
回复
duange
2010年08月09日 18:36:57
8楼
现在好像至少要做到250x250
回复
坐在枫桥边
2010年08月09日 20:27:02
9楼
楼梯间柱是按耐火极限的最小截面要求的尺寸,与结构计算无关。所以按审图意见修改就是了。改防火规范也可以。

高压锅地豆桃:谢谢前辈

回复
qq_1397646770734
2014年05月31日 11:54:34
10楼
学习了
回复
听风者
2014年06月03日 19:28:03
11楼
楼梯间的梯梁、梯柱都要满足框架结构的要求。框架柱的边长不宜小于300X300,这样柱就突出墙面了,建筑一般不答应,只能跟审图的沟通一下
回复

相关推荐