请教各位大虾:什么情况下该设直流屏,规范中有没有强制性的要求.本人刚作完一个工程,两路10KV高压进线,10面高压柜.两台1000KVA的变压器,因为没有值班室,布置设备时已经没有地方放直流屏了,所以就没有考虑,不知道这样可以不?
请教各位大虾:什么情况下该设直流屏,规范中有没有强制性的要求.本人刚作完一个工程,两路10KV高压进线,10面高压柜.两台1000KVA的变压器,因为没有值班室,布置设备时已经没有地方放直流屏了,所以就没有考虑,不知道这样可以不?
2楼
看供电部门意见了
回复
3楼
在电压互感器上取操作电源!但是控制不要太多!!
回复
4楼
一路进线一般不设直流屏,可用交流操作(取PT电压转换为AC220V等),进线柜为电动,一般要用直流屏。两路电源一般要用直流屏,以满足一用一备的投切要求。如高压柜仅为手动操作就不必设直流屏了。规范一般对这种应用没有强制要求。
回复
5楼
刚才在措施看到:一般出线回路小于6路,变压器总容量不大于4000KVA的中小型配变电所,操作电源宜采用交流操作;交流操作电源可以由所用变压器或互感器供电,也可以由其他市电引来.
回复
6楼
可以用壁挂式直流屏.占用空间较小。
回复
7楼
要看供电局的意见了.你的高压柜为什么有那么多:10台.
回复