请教关于10KV安全距离!?
yznbw
yznbw Lv.2
2010年08月08日 09:22:28
只看楼主

本人之前做了几台10KV环网柜,现在货在工地,验收时说我做的环网柜预留的出线位置太小,不能保证高压出线电缆和互感器之间的有效安全距离(12cm)。很郁闷的问题,一台环网柜里面同时安装真空负荷开关一台(FZN16A-12/T-630A/20KA),高压避雷器一组(HY5WS-17/50),电流互感器2只(LZZBJ9-10),电压互感器2只(JDZ10-10),还有带电显示器的传感器,我就把电压互感器安装在了柜体的底部,两个电压互感器的中间作为高压电缆的出线位置,现在对方供电局竟然说出线电缆和电压互感器要保持有效安全距离,高压电缆的接线位置和任何部分的距离都是能达到的,本人无法理解电缆的绝缘部分还要和其他部分保持距离?

本人之前做了几台10KV环网柜,现在货在工地,验收时说我做的环网柜预留的出线位置太小,不能保证高压出线电缆和互感器之间的有效安全距离(12cm)。
很郁闷的问题,一台环网柜里面同时安装真空负荷开关一台(FZN16A-12/T-630A/20KA),高压避雷器一组(HY5WS-17/50),电流互感器2只(LZZBJ9-10),电压互感器2只(JDZ10-10),还有带电显示器的传感器,
我就把电压互感器安装在了柜体的底部,两个电压互感器的中间作为高压电缆的出线位置,现在对方供电局竟然说出线电缆和电压互感器要保持有效安全距离,高压电缆的接线位置和任何部分的距离都是能达到的,本人无法理解电缆的绝缘部分还要和其他部分保持距离?
这个有没有相关的国家标准?请各位大虾指点!
免费打赏
yeyishuang_a
2010年08月14日 15:27:51
22楼
中压电气间隙 mm
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV
导体至接地间净距 75 100 125 200 300
不同相导体之间净距 75 100 125 180 300
导体至无孔遮拦间净距 105 130 155 210 330
导体至网状遮拦间净距 175 200 225 280 400
无遮拦裸导体至地板间净距 2375 2400 2425 2480 2600
海拔超过1000m每增加1000m増大10%修正
24kV等级的电气间隙 工频50kV/180mm; 工频65kV/210mm
带电体对绝缘体的距离 12kV/30mm; 24kV/60mm; 40.5kV/60mm;
带电体对绝缘母线的距离 12kV/70mm; 24kV/140mm; 40.5kV/140mm;
回复
gyc882010
2010年08月15日 07:31:02
23楼
楼上的间距数据挺详细,敢问出自何规范
回复
liming888888
2010年08月15日 19:08:26
24楼
在哪查到的能一起分想吗
回复
yeyishuang_a
2010年08月15日 20:54:12
25楼
DL/T 404-1997和DL/T 404-2007
回复
gaotian_009
2010年08月15日 21:04:00
26楼
呵呵!~~~~你可以去查一下相关规范的
回复
huanglongmiao
2010年08月15日 21:53:48
27楼
你的柜子里装的太多了,电业局接电缆很费劲,所以还是建议你改一改了
回复
sz_f
2010年08月15日 23:04:24
28楼
光图自己省事,你也不考虑别人怎么接线。
回复
lyd200311
2010年08月16日 12:22:21
29楼
:)
回复
lrh800829
2010年08月16日 13:14:28
30楼
学习了 ,拿分了,谢谢了啊
回复
mhs1
2010年08月17日 10:43:47
31楼
一般设计时电缆出线距离柜底800毫米,600-700毫米也可以,你的产品验收应该问题出在这里吧。
回复

相关推荐