1.冷凝压力低有什么坏处或不利?什么原因会造成冷凝压力低?2.冷凝压力一定,过冷度大有何好处坏处?各位可从系统安全性,经济性发表自己看法……
1.冷凝压力低有什么坏处或不利?什么原因会造成冷凝压力低?
2.冷凝压力一定,过冷度大有何好处坏处?
各位可从系统安全性,经济性发表自己看法……
12楼
学习中!
回复
13楼
学习钟....
回复
14楼
又见李版主,感谢各位!
1.显而易见,为提高制冷量,而一味追求较低的冷凝压力,或较高的过冷度,在经济上是不合算的。
2.引申到另外一个问题就是:上面各位都提到了,流量的变化。我的看法是,在不同的系统上,比如冰箱,比如冷水机组,因为采用不同的节流置(毛细管和膨胀阀),其对流量变化的调节能力是不同的,其影响也是不同的,是否说在蒸发压力的变化上也是不同的?
3.压差是动力之根源,不可过小,而温差过小,也会令到换热变弱,不经济。那么,从各位实际经验来说,对不同之制冷系统,其冷凝压力的设计值多少为最合适呢?
回复
15楼
不错,学习
回复
16楼
我个人的看法,我们提高冷凝压力的目的,是要提高冷凝温度,以便于在相应的环境下散热(热交换)。
那么,冷凝温度就应该高于相应条件下的冷却介质的温度。
具体应该高出多少呢?至少高于换热环境温度加上换热温差。
而换热温差又大致分为,从冷凝器内部制冷剂到冷凝器表面的换热温差,以及换热介质经过冷凝器后的升温。
以风冷(强迫机械对流)冷凝器为例,假设在某一风量下,冷凝器进风温度为30度(环境温度),出风40度。如果,此时冷凝器与制冷剂之间的换热温差是7度,那么冷凝器内的工质温度,就是47度(30+10+7)。也就是说,在当前条件下,该机的冷凝温度达到47时可以向外界散热。低于47度,就没有足够的温差来克服热阻,不能保证换热量正常。这就是我们要提高冷凝温度(压力)的原因。
但是冷凝温度(压力)过高的弊端很多(在此不作详述),我们又要想方设法降低之。如果无法改变换热环境温度的话(当然,如果能降低那是最好)那么我们采取的办法是改善换热过程中的热阻,提高换热系数。比如,改善换热器的材质,冷凝器盘管内部采用内螺纹形式,冷凝器表面采用高效翅片。。。这些方法(原理不详述)可以减少工质向冷凝器外表面传热过程中的温差(比如从原先的7度降低到5度),另外,还可以通过加大冷却介质的循环量 来减少冷却介的升温(比如从10度减少到7度)。
那么,同样环境下,采用换热效率更高,冷却介质循环量更大的冷凝器,我们会得到更低的冷凝温度(30+7+5=42),依然可以保证正常的冷凝效果。 也就是说,决定冷凝温度(压力)的几大因素是 :换热环境温度(进风温度 进水温度) 换热形式(风冷水冷自然对流机械强迫。。。) 冷却介质的循环量 换热器本身的换热系数。。。。。环境温度低的,冷却介质温差小的 ,冷凝器传热系数高传热温差小的,就不需要过高的冷凝温度(压力)。
由于冷凝器内,制冷剂处于饱和状态,温度压力对应。所以冷凝温度的下降也就意味着冷凝压力的下降。
以上所述,也适用于蒸发器(蒸发压力)
所以,有些不同品牌的制冷设备,看似差别不大(即使采用完全一样的压缩机),但是制冷效果就是不同,对环境的适应能力也不同。这和换热器的设计 加工制造 以及换热介质的循环量,气流组织等细节问题都有关系。 当然,精工细作质量自然好,但是价格也不一样了。
跑题了:L
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-11 00:17 编辑 ]
回复
17楼
还有嫌冷凝压力低的,,
回复
18楼
当然了!
很多机组都有最低冷凝压力保护功能的,当冷凝压力低于某一设定值(各机的设定值未必都一样),冷凝风扇的转速(或台数)就会下降(甚至全停),以维持冷凝压力。
回复
19楼
1.冷凝温度肯定是要高于,环温+进出风温差的。其实环温一定的情况下,进出风温差多少直接决定了,冷凝压力的高低。冷凝面积过大或风机风量过大,都会令到温差变小,冷凝压力过低。
2.除了冷凝器配置过大,雪种充注量过少外,排除压机非正常情况,节流装置配置不合理,也是造成冷凝压力过低的主要原因。
3.冷凝压力过低,会令到系统运行不稳定,这对采用毛细管节流的冰箱系统,更需注意。
回复
20楼
节流装置的流通能力,要和压缩机的排气量 两器容积 两器换热效率匹配,否则确实无法建立起正常的高低压工况。
说通俗点,如果节流装置的流通能力相对系统来说过小,那么工质循环在此受阻(相当于堵塞),大量工质无法通过,只能积存于冷凝器中,可能存在高压升高现象也可能出现高压降低现象(视流通受阻的情况不同而不同)。 如果节流装置的流通能力相对系统来说过大,那么高低压间应有的隔离就被破坏,蒸发压力降不下来,无法吸收热量,冷凝温度自然也上不去。
即使用热力膨胀阀或电子膨胀阀的系统,冷凝压力过低的弊端也是一样,所以冷凝压力的控制也是必须考虑的。
回复
21楼
不错,学习
回复