1.冷凝压力低有什么坏处或不利?什么原因会造成冷凝压力低?2.冷凝压力一定,过冷度大有何好处坏处?各位可从系统安全性,经济性发表自己看法……
1.冷凝压力低有什么坏处或不利?什么原因会造成冷凝压力低?
2.冷凝压力一定,过冷度大有何好处坏处?
各位可从系统安全性,经济性发表自己看法……
2楼
冷凝压力低
相同条件下节流后干度下降
单位制冷量增加
热负荷不变下
蒸发压力只有降低,从而降低单位制冷量和质量流量
和热负荷达到新的平衡
回复
3楼
而蒸发压力的下降带来的危害可以列举很多了
回油问题
质量流量下降带来过热度增加,排起温度上升
排气温度上升又会带来
油顺滑性能下降,电流增加,过热,反过来恶性循环又增加排气温度。。
回复
4楼
个人认为主要就是影响蒸发压力带来的影响
回复
5楼
冷凝效果过好,导致冷凝压力过低,节流装置前后的压差就小,通过节流装置的制冷剂流量就会下降,对蒸发器的供液量就下降(大量液态工质聚集于冷凝器内,单位质量循环量减少),蒸发压力温度降低,制冷量下降,回气过热度增加,压缩机吸气比容增大,排气过热度提高,压缩机工作温度提高,工况恶化,油质劣化。。。。。。
有些机组不是自带独立油泵,油压的动力来源是冷凝压力,所以冷凝压力过低可能导致油压下降。。。。。
如果其他条件不变,过冷度增大,能减少节流过程中的闪发,节流后的制冷剂干度减小。但是,过冷度也不是越高越好。因为过冷度的增加是需要付出代价的,提高的制冷量和付出的代价相比,如果得不偿失,那就没意义了。
冷凝压力过低的原因,无非是从压缩机本身 系统热负荷 冷凝器热交换 制冷剂充注量情况等方面来分析
如果压缩机有问题或者卸载,压缩机排气量减少,那么压缩比降低,自然不能有效建立起正常的高低压工况,这个时候冷凝压力就比较低。(高压低,低压高)
如果系统热负荷很小,蒸发压力很低,蒸发器的换热量很小,那么自然的,在冷凝器处的放热量也很小,冷凝温度下降冷凝压力也相应下降。(高低压同时降低)
制冷剂充注量偏少,整机的质量循环量不高,单位制冷量较低,冷凝压力也上不去。(高低压同时降低)。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-21 22:59 编辑 ]
回复
6楼
长见识了!
这句话理解不了,是不是那错了,请教?
倒数第三行开头这句:
“如果压缩机有问题和这卸载”
回复
7楼
不好意思,打错字了:$ 抱歉
应该是‘如果压缩机有问题或者卸载’
回复
8楼
真及时啊!
再问一下:压缩机有何问题会导致排气量减少?
回复
9楼
和压缩机方面有关的问题,比如过度磨损 比如阀片击穿 比如高低压密封破坏 比如滑阀不到位 比如转速不够 比如导叶开度不足。。。。不同种类的压缩机(活塞 螺杆 离心 涡旋。。。。)有不同的故障,但都可能导致吸排气效率下降,压缩比下降,单位时间体积循环量下降。。。。。最终就是单位时间质量循环量下降。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-8 14:53 编辑 ]
回复
10楼
非常感谢您的讲解!
回复
11楼
killzx99 版主为什么不条理清晰一点回答问题呢,有时候看你的回复有点乱。
新来的版主,呵呵,很勤奋。赞一个。
回复