关于防烟楼梯间楼上部分和楼下部分加压送风的问题
gj22098
gj22098 Lv.2
2010年08月06日 17:38:29
来自于通风排烟
只看楼主

现在做一个项目,由于方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当楼上部分起火时,楼上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。但是有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么控制,怎么能实现同时满足地下室与楼上部分的风量!!请解决!!!

现在做一个项目,由于方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当楼上部分起火时,楼上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。但是有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么控制,怎么能实现同时满足地下室与楼上部分的风量!!请解决!!!
免费打赏
gj22098
2010年08月06日 17:40:10
2楼
高手速度进啊!!!!!
回复
gtbilly
2010年08月06日 18:24:23
3楼
我是分开送,地上地下楼梯合用,消防部门是不会通过的,前室可以合并送,风量叠加
确定方案又不是判死刑,给建筑提井要求,建筑总会给你弄出来的,你不提,永远弄不出来。
回复
fayfree
2010年08月06日 18:26:50
4楼
为什么要双速风机?有这么合适的双速风机?可否按地上段和地下段分别计算后,取大值选风机,然后按照新版红宝书上的常闭风口泄压的办法?
回复
gj22098
2010年08月24日 04:44:13
5楼
楼梯间只需一个泄压阀就好了把。在顶楼和一楼安装。当压强到达临界压强的时候。泄压阀自动打开,与楼梯间与外界相连,完成泄压。但是现在规定的50PA的静压不知道大家算过没有?
回复
szhp54
2010年08月24日 12:06:20
6楼


为什么楼上低速,楼下高速?难道楼上所需风量还小于地下部分的风量吗?
回复

相关推荐