埋地钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩
lyjwg
lyjwg Lv.2
2005年11月16日 20:43:04
只看楼主

埋地泵站出水钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩覆土>2米管内压力15米水头由于不存在接头,我打算不用支敦

埋地泵站出水钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩
覆土>2米
管内压力15米水头

由于不存在接头,我打算不用支敦
免费打赏
fylxh
2005年11月16日 22:21:22
2楼
我认为应该加支墩,防止以后出问题吗?
回复
nokia
2005年11月17日 08:57:02
3楼
竖向折角30度怎么不存在接头?我认为必须设支墩
回复
cs123456789
2005年11月17日 09:11:31
4楼
我认为要设支墩,咨询下你们那搞结构的撒,
回复
lb_lin_gzb
2005年11月17日 11:17:21
5楼
个人意见,由于存在30度的转角,必须设支墩。
回复
lyjwg
2005年11月17日 19:22:39
6楼
钢管接头为焊接,可以达到与管段同样的强度
规范规定明装管道转弯必须设支墩,而且标准图上都是针对铸铁管的承插接头的。
楼上几位的意见还不能使我信服
回复
bencom
2005年11月17日 20:21:29
7楼
钢管不设,肯定无问题!!!
回复
lyjwg
2005年11月19日 19:30:59
8楼
谢谢bencom给我的支持
这几天找了不少资料,使我下定决心不设支墩,具体如下与大家分享
1。支墩主要用来防止水压冲击造成接口脱落,主要针对承插式管道,涵接钢管则不存在脱落问题
2。支墩后座要求为原状土,本工程管道全部位于回填土上。既使加设也不能达到要求
最后为达到安全要求,采取保政复土不小于1。5米并要求回填土密实度达到筑路标准
回复
水平面
2006年04月18日 15:40:14
9楼


有道理,我的问题也解决了,谢谢!
回复
martintim
2007年09月27日 20:09:36
10楼
个人觉得如无接头是不要的。..除非附近有重要建筑物....我现在做的是承插式的...
回复
wangjgp4
2008年11月28日 02:06:01
11楼
如果钢管设柔性接头,转折处离接头太近,需考虑支墩
回复