埋地泵站出水钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩覆土>2米管内压力15米水头由于不存在接头,我打算不用支敦
埋地泵站出水钢管DN1200竖向折角30度是否设支墩
覆土>2米
管内压力15米水头
由于不存在接头,我打算不用支敦
2楼
我认为应该加支墩,防止以后出问题吗?
回复
3楼
竖向折角30度怎么不存在接头?我认为必须设支墩
回复
4楼
我认为要设支墩,咨询下你们那搞结构的撒,
回复
5楼
个人意见,由于存在30度的转角,必须设支墩。
回复
6楼
钢管接头为焊接,可以达到与管段同样的强度
规范规定明装管道转弯必须设支墩,而且标准图上都是针对铸铁管的承插接头的。
楼上几位的意见还不能使我信服
回复
7楼
钢管不设,肯定无问题!!!
回复
8楼
谢谢bencom给我的支持
这几天找了不少资料,使我下定决心不设支墩,具体如下与大家分享
1。支墩主要用来防止水压冲击造成接口脱落,主要针对承插式管道,涵接钢管则不存在脱落问题
2。支墩后座要求为原状土,本工程管道全部位于回填土上。既使加设也不能达到要求
最后为达到安全要求,采取保政复土不小于1。5米并要求回填土密实度达到筑路标准
回复
9楼
有道理,我的问题也解决了,谢谢!
回复
10楼
个人觉得如无接头是不要的。..除非附近有重要建筑物....我现在做的是承插式的...
回复
11楼
如果钢管设柔性接头,转折处离接头太近,需考虑支墩
回复