臭氧对空调冷却水缓蚀作用的试验研究
changyu393627
2010年08月06日 09:36:55
只看楼主

论文简介: 针对中央空调冷却水循环系统中的腐蚀问题,进行了单独投加臭氧、单独投加缓蚀剂、臭氧及缓蚀剂联合使用三种情况下对空调冷却水的缓蚀试验研究。结果表明,臭氧单独作用时,腐蚀速率为0.14~0.26 mm/a,缓蚀率为25%~55%。臭氧与钼酸钠共同作用时,碳钢的腐蚀速率小于0.16 mm/a,缓蚀率大幅度提高,两者有很好的协同作用。 附件名:2010861281058615687.zip

论文简介:

针对中央空调冷却水循环系统中的腐蚀问题,进行了单独投加臭氧、单独投加缓蚀剂、臭氧及缓蚀剂联合使用三种情况下对空调冷却水的缓蚀试验研究。结果表明,臭氧单独作用时,腐蚀速率为0.14~0.26 mm/a,缓蚀率为25%~55%。臭氧与钼酸钠共同作用时,碳钢的腐蚀速率小于0.16 mm/a,缓蚀率大幅度提高,两者有很好的协同作用。



附件名:2010861281058615687.zip

文件大小:307K