工程是在地下二层,因空间原因,不能设置防火门,可以只设置一个检修门吗?请高手指教!
工程是在地下二层,因空间原因,不能设置防火门,可以只设置一个检修门吗?请高手指教!
2楼
学习……
回复
3楼
楼主所回答的有依据吗?规范里面有写吗?:)
回复
4楼
学习
回复
5楼
建规7.2.5
回复
6楼
我们联系了设计院,回复是可以这样设置的,待会儿看老板的意见吧
回复
7楼
我们这的风机房都要求设防火门,不过具体问题具体分析
回复
8楼
要设,多看规范
回复
9楼
如果是多层建筑,参《建筑设计防火规范》GB50016—2006:7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用
乙级防火门。
如果高层建筑,参GB 50045-2005 高层民用建筑设计防火规范:5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和
甲级防火门与其它部位隔开。
回复
10楼
erjijiegoushi78 发表于 2010-12-14 22:19 如果是多层建筑,参《建筑设计防火规范》GB50016—2006:7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的 …多谢!学习了!新规范在6.2.7条。