大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)
刘峰
刘峰 Lv.3
2002年02月02日 22:53:55
只看楼主

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
另外,按照雨淋系统的设置要求,该场所按160平方米一个作用面积,设置了5个雨淋阀组,这又一个问题产生了,红外线感烟探测器怎样确定火灾发生点的详细位置,而启动相应位置的雨淋阀组呢?
这是一个实际问题,请各位同仁指点一下!
免费打赏
刘峰
2002年05月01日 23:35:11
12楼
再次请问有什么办法??
回复
scv
2007年08月05日 17:15:40
13楼
这样的情况啊,问问电气专业可不可以用空气采样啊?雨淋应该是严重危险二级,做用面积应该是260平米吧?两个做用面积之间的区域可以用止回阀搭接一下吧.
回复
scv
2007年08月05日 17:17:15
14楼
倒是觉得喷头上没什么讲究,只要达到喷水强度,K=80还是K=150或是....的都可以.
回复
yanglan
2007年08月05日 18:53:22
15楼
广东的大空间主动灭火装置,或消防水炮
回复
给排水设计
2007年08月06日 10:03:22
16楼
个人建议可以采用消防水炮,消防水炮可以火源探测器探测到着火点,由消防水炮进行定点灭火,这种灭火系统广泛使用于各类高大空间。
回复
jnfire
2007年08月06日 13:56:10
17楼
消防部门的同志搞不了的事情,我们施工单位怎么能乱说啊。
回复
jnfire
2007年08月06日 14:09:28
18楼
仔细看了看规范有关规定,拙见如下:
1、报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米。
宜:表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词。既然如此,就可以采取红外光束探测方式,建议安装在顶棚下。
2、不妨采用空气管采样报警。
3、雨淋分区:按160平方米为一个分区,那么报警系统建议也按照160平方米分区,相应区报警,开启相应区的雨淋。
以上纯属一家之言。请楼主勿见笑。
楼主不管采用什么方式来解决问题,请无比将解决方法公布于此,大家共学共勉。
回复
ccm9810204
2007年08月06日 14:42:40
19楼
关注着………………
学习着…………

消防水炮系统是如何的?
回复
政委
2007年08月06日 17:28:36
20楼

大空间智能型主动喷水灭水系统设计规范(DBJ15-34-2004)广东省标准.
最高天花高度可达25 米.
回复
zhangping_ln01
2007年08月07日 12:24:53
21楼
消防水炮应该可行。闭式系统在这么高的高度已经没有效果了