有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
另外,按照雨淋系统的设置要求,该场所按160平方米一个作用面积,设置了5个雨淋阀组,这又一个问题产生了,红外线感烟探测器怎样确定火灾发生点的详细位置,而启动相应位置的雨淋阀组呢?
这是一个实际问题,请各位同仁指点一下!
2楼
刘大哥什么设计院的,怎么电也要懂得那么多?找个厂家问问不就得了吗?
我现在也在做一个剧院,雨淋设在高于舞台口一点的地方,离地约高十米,报警的事倒是没想过。下回您有了答案请公布一下,借鉴一下。谢谢!
回复
3楼
采用闭式系统.大水滴喷头.屋面保护采用上喷普通喷头.
回复
4楼
我不是设计院的,是消防支队搞建审的。就是因为净空太高超过8米,闭式喷头无法感应,所以才这么麻烦的。
回复
5楼
室内净空高度27米?我没看错吧,影剧院里有怎么高的场所吗?单层建筑吗?
回复
6楼
采用闭式系统,用美国专业喷头公司FSTR喷头,或英国喷宝公司的大水滴喷头,,
回复
7楼
大水滴喷头主要用于燃烧猛烈的场所,没听说可用于超高场所呀!
采用雨淋系统是对的,控制系统由电气去想办法吧。
回复
8楼
各位还有什么好建议吗?
回复
9楼
雨淋系统啊,南京国际会展中心就是这么做的:)由电气专业红外控制
回复
10楼
请问还有什么办法??
回复
11楼
怎么没人回复?????
回复