大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)
刘峰
刘峰 Lv.3
2002年02月02日 22:53:55
只看楼主

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
另外,按照雨淋系统的设置要求,该场所按160平方米一个作用面积,设置了5个雨淋阀组,这又一个问题产生了,红外线感烟探测器怎样确定火灾发生点的详细位置,而启动相应位置的雨淋阀组呢?
这是一个实际问题,请各位同仁指点一下!
免费打赏
ecadiyance
2002年02月03日 14:04:28
2楼
刘大哥什么设计院的,怎么电也要懂得那么多?找个厂家问问不就得了吗?
我现在也在做一个剧院,雨淋设在高于舞台口一点的地方,离地约高十米,报警的事倒是没想过。下回您有了答案请公布一下,借鉴一下。谢谢!
回复
胡子
2002年02月03日 16:05:33
3楼
采用闭式系统.大水滴喷头.屋面保护采用上喷普通喷头.
回复
刘峰
2002年02月03日 17:50:18
4楼
我不是设计院的,是消防支队搞建审的。就是因为净空太高超过8米,闭式喷头无法感应,所以才这么麻烦的。
回复
刀切馒头
2002年02月04日 20:27:13
5楼
室内净空高度27米?我没看错吧,影剧院里有怎么高的场所吗?单层建筑吗?
回复
typhoon
2002年02月04日 20:49:01
6楼
采用闭式系统,用美国专业喷头公司FSTR喷头,或英国喷宝公司的大水滴喷头,,
回复
cjmlwater
2002年02月05日 11:47:44
7楼
大水滴喷头主要用于燃烧猛烈的场所,没听说可用于超高场所呀!
采用雨淋系统是对的,控制系统由电气去想办法吧。
回复
刘峰
2002年03月01日 21:04:42
8楼
各位还有什么好建议吗?
回复
plumber
2002年03月03日 09:55:16
9楼
雨淋系统啊,南京国际会展中心就是这么做的:)由电气专业红外控制
回复
刘峰
2002年03月30日 16:54:21
10楼
请问还有什么办法??
回复
刘峰
2002年04月01日 00:20:04
11楼
怎么没人回复?????