大空间、高净空的场所设置雨淋系统如何设置?(急)
刘峰
刘峰 Lv.3
2002年02月02日 22:53:55
只看楼主

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?

有一个由影剧院改建的娱乐场所,室内净空高度27米,面积700平方米,按照新修订的规范要求设喷淋系统,由于净空太高,不能设置闭式系统,而设置雨淋系统,雨淋系统要求能够自动、手动和远程启动,手动和远程启动比较好办,但是自动启动就比较困难了,显然不能采用传动管和易熔锁封来控制,选火灾探测器也比较难,点型火灾探测器不适用,只能考虑采用红外光束感烟探测器,可是报警规范要求红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1.0米,距地高度不宜超过20米,可是该场所净空达27米,仍很难符合规范要求。怎么办?
另外,按照雨淋系统的设置要求,该场所按160平方米一个作用面积,设置了5个雨淋阀组,这又一个问题产生了,红外线感烟探测器怎样确定火灾发生点的详细位置,而启动相应位置的雨淋阀组呢?
这是一个实际问题,请各位同仁指点一下!
免费打赏
zhangping_ln01
2007年08月07日 12:25:46
22楼
我以前的帐号怎么不能用了啊???
回复

相关推荐

APP内打开