这样的内走道是否需要做机械排烟?急!
mini0323
mini0323 Lv.5
2010年08月05日 14:58:08
来自于通风排烟
只看楼主

是一个商住楼有32层,这层是三层全是小商铺,均不超过100㎡。现在是内走道的总长度不知道从哪儿算起,高规上说超过60米的内走道必须设置机械排烟。现在是建筑的上下两头(绿线表示)均为开敞栏杆,请各位指点一下是否需要做机械排烟?轴线之间跨度大部分为3900mm.[ 本帖最后由 mini0323 于 2010-8-6 10:26 编辑 ]

是一个商住楼有32层,这层是三层全是小商铺,均不超过100㎡。现在是内走道的总长度不知道从哪儿算起,高规上说超过60米的内走道必须设置机械排烟。现在是建筑的上下两头(绿线表示)均为开敞栏杆,请各位指点一下是否需要做机械排烟?
轴线之间跨度大部分为3900mm.

[ 本帖最后由 mini0323 于 2010-8-6 10:26 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

5680a91269f39440029c.rar
629 KB
立即下载
免费打赏
mini0323
2010年08月06日 10:55:20
12楼
图纸附件已上传,请大家帮忙看看是否需要做机械排风,谢谢各位了:)
回复
qinandnaicha
2010年08月06日 11:34:44
13楼
如果走道内有一点距自然排烟口的水平距离超了三十米,我认为就的做机械排烟。如果任一点距自然排烟口的水平距离小于三十米,而且排烟口面积符合要求的话,应该不用做机械排烟。我是这么理解的
回复
mini0323
2010年08月09日 15:34:27
14楼
大家来发表一下意见嘛~~~~~~~~~~~~~~:(
回复
tm_lyyyfr1
2010年08月09日 15:54:19
15楼
由两因素而定:1、该点距自然排烟口的距离不能大于30米
2、自然排烟口开窗面面积满足自然排烟要求
回复
myfhzqmpy
2010年08月09日 16:28:06
16楼
没接触过:) 学习
回复
konghuabiao
2010年08月09日 21:54:30
17楼

按照版主的说法,是要做自然排烟的。因为好像超过了30m了
回复
zjwj3gsfcl
2010年08月10日 07:06:58
18楼
应该设机械排烟,人员密集处!:lol
回复
wfxjwang
2010年08月10日 09:33:26
19楼
1、如果走道内有一点距自然排烟口的水平距离超了三十米,就要做机械排烟;
2、如果任一点距自然排烟口的水平距离小于三十米,而且排烟口面积符合要求的话,就不用做机械排烟。
回复
celinyl
2010年08月10日 12:06:57
20楼
超过60米就必须设了 。你这个看起来肯定要做的
回复
yz.liu
2010年08月10日 15:42:39
21楼
必须的!
回复