是一个商住楼有32层,这层是三层全是小商铺,均不超过100㎡。现在是内走道的总长度不知道从哪儿算起,高规上说超过60米的内走道必须设置机械排烟。现在是建筑的上下两头(绿线表示)均为开敞栏杆,请各位指点一下是否需要做机械排烟?轴线之间跨度大部分为3900mm.[ 本帖最后由 mini0323 于 2010-8-6 10:26 编辑 ]
是一个商住楼有32层,这层是三层全是小商铺,均不超过100㎡。现在是内走道的总长度不知道从哪儿算起,高规上说超过60米的内走道必须设置机械排烟。现在是建筑的上下两头(绿线表示)均为开敞栏杆,请各位指点一下是否需要做机械排烟?
轴线之间跨度大部分为3900mm.
[
本帖最后由 mini0323 于 2010-8-6 10:26 编辑 ]
2楼
哪位高人能够指点一下迷津,小女子不甚感激:)
回复
3楼
像这样两个环形的走道连通在一起不知道如何确定其总长度?大家交流一下吧!
回复
4楼
为什么没有人来解答一下呢,我说的不清楚吗?
回复
5楼
我觉得这两个环形走廊要看两个开敞栏杆间最不利的走廊长度是不是满足自然排烟要求
最不利的走廊应该是右上开敞栏杆到中间开敞栏杆靠左的那条走廊
目测下来貌似超过了60米,所以应该设机械排烟 ^o^
回复
6楼
实用设计手册上有很详细的解释和图示!你可以去查查:victory:
回复
7楼
如果项目不在上海,那么防烟分区没有60米要求,如果是我,只要能满足走道内任意点的水平距离不能超过30米,走道都做自然排烟。
当然这里有2个问题,1、中间连廊处是否有防火卷帘或者门? 2、中间那些商铺的排烟措施如何考虑(虽然单间面积小,但是如何隔断的,墙是否到板底)?
回复
8楼
项目不在上海,但是高规上
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
超过60m的走道还是要做机械排烟的吧。
我现在测量的是从下方栏杆处左边的走道量起直到上方右边的栏杆处,总长度超过了60m,但我不确定这样确定距离是否正确?
回复问题:1、中间连廊处没有防火卷帘或者门,直接连通。2、商铺都是独立分隔开的,最大的商铺也就40平米左右,靠外墙的都设有可开启外窗(建筑还未表示出)。所以商铺部分我都没有考虑排烟的问题。
回复
9楼
走道最远端的直线距离?我上传了图不知道这样测是否正确?
回复
10楼
这样测出来大于60m
回复
11楼
这样的测得话就没有超60m
回复