厂房中要求不能有水的消防怎么做?
lxh2116
lxh2116 Lv.3
2005年11月15日 11:08:59
只看楼主

厂房中不能有水,用什么样的灭火系统比较好?

厂房中不能有水,用什么样的灭火系统比较好?
xlq0703
2005年11月15日 11:22:28
2楼
用气体灭火系统!就是造价比较高!
回复
lxh2116
2005年11月15日 11:27:04
3楼
那用二氧化碳好还是用卤代烷好?
回复
weixppds
2005年11月15日 11:34:48
4楼
什么样的厂房啊!如果不能采用水消防,那就应该采用气体消防。二氧化碳现在不常用,不安全;一般采用烟烙烬。
回复
xlq0703
2005年11月15日 15:25:28
5楼
我们气体灭火一般都用卤代烷!
回复
xuguohui
2005年11月15日 15:41:38
6楼
用固体灭火器行不???
回复
weixppds
2005年11月15日 16:07:07
7楼



采用固体消防,如何保证自动控制啊!不是等爆炸以后才采用固体灭火器啊!那不是那生命开玩笑啊!
回复
lxh2116
2005年11月15日 16:23:42
8楼
他有2000多平米,卤代烷要先划分保护对象的防护区,这样做有点复杂
回复
ztj.www.2003
2005年11月15日 16:25:49
9楼
采用气体灭火。
回复
ztj.www.2003
2005年11月15日 16:28:22
10楼
什么性质的厂房啊?能说得具体点吗?
回复
jimhe252
2005年11月16日 10:37:35
11楼
看你是什么厂房,全自动无人值守的可以用CO2和IG-541,如果是有人的话就使用HFC-227
顺便说一下,你有2000多个平方不管用什么气体都要分成好几个区来做,估计总价有几百万了
回复

相关推荐