请教关于机械加压送风
wl7340
wl7340 Lv.4
2005年11月15日 01:11:08
来自于通风排烟
只看楼主

机械加压送风的防烟楼梯间及合用前室当必须共用一个系统时 应在通向合用前室的支风管上设置“压差自动调节装置”这个“压差自动调节装置”要选用什么装置? 请大侠们帮我,万分感谢!!!!

机械加压送风的防烟楼梯间及合用前室当必须共用一个系统时
应在通向合用前室的支风管上设置“压差自动调节装置”
这个“压差自动调节装置”要选用什么装置?


请大侠们帮我,万分感谢!!!!
免费打赏
jsha_zy
2005年11月15日 18:08:02
2楼
把简单的问题做复杂,我不会
回复
suetea121928
2005年11月16日 11:02:27
3楼
我认为用电动调节阀同样可以解决这个问题!
回复
80教育
2005年11月16日 15:58:45
4楼
这个“压差自动调节装置”要选用什么装置?

应该是余压阀吧!我不是太明白
回复
nky6666
2005年11月16日 22:21:37
5楼
没有用过,估计类似余压阀,但又觉得应该是电动的
回复
langam
2005年11月17日 08:57:57
6楼
应该是余压阀,根据两侧的压差自动调节开度。
回复
wl7340
2005年11月17日 21:53:13
7楼
《高规》8.3.6(应在通向合用前室的支风管上设置“压差自动调节装置” )
余压阀我也考虑过,可是余压阀是装在前室与防烟楼梯间,前室与走廊的墙壁上,
郁闷,要把余压阀装在支风管上吗?
回复
wl7340
2005年11月17日 21:55:25
8楼
建筑设计的只为开发商考虑,难为我搞通风的,
惨!惨!
回复
不莱梅的迪奥
2005年11月19日 13:08:04
9楼
我也碰到同样问题,汗
回复
58115955
2005年11月20日 20:03:18
10楼
....
晕!难呀
楼梯间为常开的(风口分布广)
前室是单对着火层的?
回复
58115955
2005年11月20日 20:04:39
11楼
要不就算楼梯间防烟??算个50Pa?
前室就不要了?