通风风管中如有积水,如何做排水装置?
gkj1982
gkj1982 Lv.2
2005年11月14日 17:20:13
来自于通风排烟
只看楼主

在工业通风中,有时会遇到风管中的介质含湿量较大,容易在风管的最低处积水,一般需要设排水装置。请问,这排水装置如何做?开个洞,接跟排水管吗?有无标准图集?

在工业通风中,有时会遇到风管中的介质含湿量较大,容易在风管的最低处积水,一般需要设排水装置。请问,这排水装置如何做?开个洞,接跟排水管吗?有无标准图集?
免费打赏
china-zhhn
2005年11月14日 18:40:33
2楼
应该在入风口处设置过滤装置
回复
nky6666
2005年11月14日 22:41:08
3楼

在排水管上设水封
回复
zys0000
2005年11月15日 10:17:20
4楼
风管安装要有一定的坡度,坡向气流方向,风管最低处开孔接排水管,排水管设U型存水弯
风管连接最好采用焊接才不会漏水。
回复
quandunhai
2005年11月23日 12:54:38
5楼



这样就行了.
回复
lpfei108
2005年11月23日 15:53:56
6楼

请问一下,这是标准图的做法吗。
回复
zys0000
2005年11月23日 16:02:39
7楼
回楼上:目前还没有这方面的标准图,这是常规做法。
回复
gkj1982
2005年12月03日 14:58:23
8楼
多谢!
回复
shihekui123
2005年12月21日 18:12:01
9楼
接头处采用焊接这不太实际吧如果风管走向比较复杂所设的坡度可能也起不到很好的效果
回复
cnmarqt
2005年12月22日 14:04:25
10楼
一般通风不用存水弯,排烟风管等用。
回复
twming_2002
2006年01月10日 14:10:13
11楼
安装成有一定坡度的,在最低处设一个排水管
回复

相关推荐