自动喷水系统中,末端试水装置的排水措施
zyh0016
zyh0016 Lv.2
2007年06月19日 16:03:41
只看楼主

自动喷水系统中,末端试水装置的排水漏斗是设置在什么位置?对于规范中的“末端试水装置的出水,提出孔口出流的方式排入排水管道”请问这个”空口出流的方式“是如何理解的?先谢谢了。初学者不懂,请高手门多多谅解

自动喷水系统中,末端试水装置的排水漏斗是设置在什么位置?
对于规范中的“末端试水装置的出水,提出孔口出流的方式排入排水管道”
请问这个”空口出流的方式“是如何理解的?
先谢谢了。初学者不懂,请高手门多多谅解
免费打赏
neardespring
2007年06月20日 08:51:53
2楼
初学者最好找其他工程师面对面的教!
回复
lch28216
2007年06月20日 10:23:47
3楼
自动喷水系统中,末端试水装置的排水漏斗是设置在洗手间的地漏附近。
回复
zyh0016
2007年06月20日 11:21:26
4楼
那如果附近没有卫生间,就只能在试水装置的下方地面上设置一排水漏斗,再设置DN70的排水立管,漏斗的排水排入旁边的排水立管?
回复
lsl4000
2007年06月20日 21:49:02
5楼
GB 50084-2001 2005版条文说明6.5.2好象已经说清楚了,但就是没有说排水管要好大。
回复
f_jg2003
2007年06月21日 11:03:37
6楼


如果离卫生间近就引至卫生间,如果离卫生间很远就要设排水漏斗,但我想因为这个排水是不常使用的,因此要考虑密闭或其它措施免得排水系统的臭气外逸。
回复

相关推荐

APP内打开