请问排水管道的立管消能装置在那本规范可以查出?
she97008
she97008 Lv.3
2006年11月26日 13:09:45
只看楼主

PVC排水管道的立管消能装置是不是十二层以上才要求装呢?

PVC排水管道的立管消能装置是不是十二层以上才要求装呢?
免费打赏
she97008
2006年11月27日 09:45:02
2楼
????
回复
toyota2002
2006年11月27日 10:03:30
3楼
我前一向也设计进去了,但他们都说不用了,规范也没要求
回复
linyinong
2006年11月27日 11:34:33
4楼
规范没有要求!
这个观点是广西的肖睿书提出来的,并在国家标准图集内出现。
但该观点与我们排水立管排水理论有冲突,建议不用。
回复
hmshzh
2006年11月27日 13:03:38
5楼
我也见过销能装置的图纸,应该可以减小流速,
回复
she97008
2006年11月27日 20:34:29
6楼
那么现在应该可以不用的啦,是吗?装了会不会有问题呢?
回复
icebergchao
2006年11月28日 13:48:29
7楼
50m以上的高层建议装置消能