一直觉得消防队的人水平很次,这次碰到一件事,更让我生气。做了一个地上一层的KTV,面积1000平米左右,按照规范不需做火灾自动报警系统,但是要做自动喷淋,审图都没说什么,但是消防队的说非要做火灾报警,我打电话问了一下,那人说不做这个系统,怎么联动控制喷淋泵啊,我说不用联动啊~他就说反正有自喷就得做火灾报警,不做不让过;

一直觉得消防队的人水平很次,这次碰到一件事,更让我生气。做了一个地上一层的KTV,面积1000平米左右,按照规范不需做火灾自动报警系统,但是要做自动喷淋,审图都没说什么,但是消防队的说非要做火灾报警,我打电话问了一下,那人说不做这个系统,怎么联动控制喷淋泵啊,我说不用联动啊~他就说反正有自喷就得做火灾报警,不做不让过;
免费打赏
liujm95267
2010年08月04日 19:43:34
2楼
一直觉得这2个系统是完全可以独立的,没有报警系统的自喷也可以正常工作~那些人概念不清,竣工验收的时候一个比一个吃的肥,气死我了~
回复
cc_17177
2010年08月11日 10:15:58
3楼
做个简易喷淋不需要联动也可以,我前段时间帮别人看个900多平的KTV改造,做了火灾自动报警系统的,与消火栓,喷淋都不联动的
回复
521_wind
2010年08月15日 11:36:55
4楼
你可以把建筑防火设计规范拿给他看,喷淋泵的启动时靠压力开关启动的,你设计的时候需要传输个信号过去,可以不做火灾报警系统,拿出不做的规范他们就不会说什么了!
回复
xhwnjut
2010年08月16日 14:24:16
5楼
我个人觉的加上的好,毕竟KTV人员比较密集,发生火灾的可能性也大;至于消防队的理解确实是一根筋;但做了火灾自动报警系统可以提前报警,避免一上来就喷水,财产也损失不少,规范也是以“预防为主,消防结合”的用意来执行。虽然喷淋泵的启动是由压力开关来控制的,如果发生火灾时,万一因时间长,设备一直没人维修而出现自动启动出现故障,对于人员密集的场所问题就严重了许多,所以至少还是加个联动主机,值班室里可以手动直接启动消防水泵,就是做了一整套的火灾自动报警系统,个人觉的不为过,是合适的。
回复
xhwnjut
2010年08月16日 14:29:27
6楼
做了火灾自动报警系统,都不和消防水泵联动,那也太夸张了把。火规写了那么多联动要求,你都视“无物”?呵呵
回复
加肥猫
2010年08月16日 16:13:09
7楼
呵呵,楼主说的不错,技术上是两个独立系统,我们只能精神上支持你哟!!
回复
yunlj
2010年08月16日 16:51:32
8楼
这种事不是技术上能解决的,还是让KTV的老板去解决吧
回复
d_jack
2010年08月17日 09:50:32
9楼
额 我现在在一家深圳的公司···他们的这栋楼某些办公室就是只有喷淋泵没有火灾报警··
回复
boeing_s
2010年08月17日 11:45:35
10楼
民规里关于设置火灾报警装置的强条实在是很多,而且有些条件也模棱两可,如果消防部门一定要用这些强条来要求你装,他也可以说是有理有据的
规范里只有应做的条文,没有不应做的条文,所以你要拿出依据来说服消防部门,很难
回复
加肥猫
2010年08月17日 13:03:04
11楼
不知道楼主项目是哪里的,上海ktv是消防重点,都是是安装的,建议楼主去当地消防网去看看。。
回复