电梯井里面门洞上方有连梁,外面建筑为了通窗的效果,结构没有连梁,只有到屋面层设置了连梁!这样墙体的稳定性验算,h取层高不合适吧,因为无楼层板侧向约束,取到屋面板的建筑高度,稳定性算都不用算,根本算不过!但另外一个院设计的图纸就是这样的,观光电梯井外面屋面以下无连梁的,已经在施工了,不知道他们的墙体稳定性是怎么考虑的?有需要的话 再上已经施工的 图纸和现场照片!
电梯井里面门洞上方有连梁,外面建筑为了通窗的效果,结构没有连梁,只有到屋面层设置了连梁!
这样墙体的稳定性验算,h取层高不合适吧,因为无楼层板侧向约束,取到屋面板的建筑高度,稳定性算都不用算,根本算不过!
但另外一个院设计的图纸就是这样的,观光电梯井外面屋面以下无连梁的,已经在施工了,不知道他们的墙体稳定性是怎么考虑的?
有需要的话 再上已经施工的 图纸和现场照片!
12楼
电梯井两侧也没有任何联系吗?
这样的话,我认为不能当剪力墙来看待,它对整体抗侧力刚度 有什么贡献吗,四周没有楼板的约束,剪力都没法传递,就当做普通的砼构件计算好了,
小弟浅见,不知各位同意否
回复
13楼
可作为悬臂墙考虑
回复
14楼
那墙厚如果按照1/20取的话,那也得相当厚啊,不知这样取对不对,望高手指导
回复
15楼
都是新兵蛋子,哈哈!
回复
16楼
感觉不是太妥当
回复
17楼
如果是我,我就把外侧没拉梁的那点小墙做成2个小端柱。适当的做厚一点,按柱配筋!
回复
18楼
根据图示看,属外部电梯,不需要考虑墙体稳定性。该结构施工后,外做装饰就可以使用。设构造柱起稳定墙体。
[
本帖最后由 drot 于 2010-8-26 21:51 编辑 ]
回复
19楼
这个墙体因为没有楼板及拉梁。应该不能参与整体抗侧计算吧。因为水平剪力吸收了没法传递给楼板。至于稳定性。这个墙体应该弱化处理好点。毕竟受力不大。不要当成受力构件处理就好。
回复
20楼
如低于20层应该可以
回复
21楼
感觉不是太妥当
回复