电梯井里面门洞上方有连梁,外面建筑为了通窗的效果,结构没有连梁,只有到屋面层设置了连梁!这样墙体的稳定性验算,h取层高不合适吧,因为无楼层板侧向约束,取到屋面板的建筑高度,稳定性算都不用算,根本算不过!但另外一个院设计的图纸就是这样的,观光电梯井外面屋面以下无连梁的,已经在施工了,不知道他们的墙体稳定性是怎么考虑的?有需要的话 再上已经施工的 图纸和现场照片!
电梯井里面门洞上方有连梁,外面建筑为了通窗的效果,结构没有连梁,只有到屋面层设置了连梁!
这样墙体的稳定性验算,h取层高不合适吧,因为无楼层板侧向约束,取到屋面板的建筑高度,稳定性算都不用算,根本算不过!
但另外一个院设计的图纸就是这样的,观光电梯井外面屋面以下无连梁的,已经在施工了,不知道他们的墙体稳定性是怎么考虑的?
有需要的话 再上已经施工的 图纸和现场照片!
22楼
要看结构的整体布置图才能知道这怎么回事!只有那么一点图,没办法评价
回复
23楼
不需要考虑墙体稳定性
回复
24楼
整体计算时不考虑该墙体竖向刚度及侧向刚度的贡献,在楼层位置设置伸进建筑内侧1跨的悬挑梁支撑该墙体,该墙仅作为围护墙考虑,荷载通过悬挑梁传给楼层水平及竖向受力构件,这样处理稳定性和受力就没有什么问题了。
回复
25楼
学习学习!哈哈 新手呀!
回复
26楼
不知道可不可以这样理解,高规7.2.16注3,小于墙厚3倍,或短柱截面变长小于墙厚2倍,视为无翼墙,同样,在这里可以理解为不用考虑该强肢的稳定性,:) ,
回复
27楼
没有问题的,这种剪力墙受力很小,基本上就是自承重构件。换一个角度想,如果不是剪力墙,而是挑梁挑出,挑梁上砌墙,在考虑竖向力的同时再考虑侧向力就可以了。
回复
28楼
学习学习:)
回复
29楼
个人觉得这个墙不能作为整体结构的抗侧力构件!(没法传递水平剪力)
回复
30楼
让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
回复
31楼
电梯四角做成异形柱,柱子上层层设梁(外洞口不设),梁上用空心砌块砌筑墙体,这样少吸引地震力,满足抗震要求。
回复